Autor Wątek: Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10  (Przeczytany 1290 razy)

Offline arches

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10
« dnia: Wrzesień 24, 2021, 15:49:45 »
Dzień dobry,

Mam taką wątpliwość i pytanie.
W moim przypadku - określonym wg Par. 271 ust. 10 WT - ściana bud. stykającego się z innym budynkiem w pasie o szer. 4,0 m musi spełniać wymagania jak ściana oddzielenia pożarowego par. 232, ust. 4 i 5. Czy w tej ścianie, w tym pasie mogą być drzwi. W moim przypadku byłyby to drzwi EI60.
Z góry dziękuję za pomoc.

Offline articulus

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 19
Odp: Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2021, 21:04:48 »
W mojej ocenie mogą być drzwi EI 60, jeśli powierzchnia tego otworu nie przekracza 15% powierzchni ściany.

Offline arches

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Odp: Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2021, 23:21:14 »
Dziękuję za opinię. Według mnie to jest ok, ale rzeczoznawca poddał drzwi Ei60 w wątpliwość.
Rozpatrując przepis literalnie jest tam mowa tylko o " ścianach zewnętrznych".
Może drzwi w tej sytuacji musiałyby mieć też odporność EI120.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2021, 13:09:09 »
Popieram zdanie wyrazone przez @articulus.
Równie dobrze wątpliwości można poddać drzwi ppoż. o klasie EI 60 w ścianie oddzielenia ppoż. REI 120 wewnątrz budynku. Działa to na takiej samej zasadzie.

Napewno poddałbym głębszej analizie temat kompensacji powietrza dla systemu oddymiania klatki schodowej właśnie przez drzwi usytuowane w takim pasie. Ciebie to nie dotyczy, no chyba, że realizujesz jakieś rozwiązania zamienne w istniejącym budynku.
:straz:

Offline arches

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Odp: Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego wg Par. 271 ust.10
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2021, 14:45:41 »
Dziękuję za opinię. Jestem bardziej przekonany, że tak jest ok.
Na szczęście do kompensacji oddymiania klatki można użyć innych drzwi wejściowych. Te będą prowadzić do wyodrębnionego pomieszczenia.