Cześć,

Czy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o kubaturze ponad 1000m3 powinien być stosowany PWP? Mam tu wątpliwość, ponieważ z jednej strony jest są warunki techniczne i par. 183 ust. 2 nie rozróżniający stref ani budynków i ich przeznaczenia, a z drugiej jest par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, który wyłącza budynki mieszkalne jednorodzinne ze zbioru tych, w których PWP powinno się stosować.

Offline articulus

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 19
Odp: PWP w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o kubaturze ponad 1000m3
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 30, 2021, 15:06:56 »
Wg mnie należy stosować.
Rozporządzenia się wykluczają, ale Rozp. w sprawie ochrony ppoż zwalnia z wyposażenia budynku Właściciela (zarządcę/użytkownika), ale już nie projektanta budynku. Jak projektujesz to w mojej ocenie musisz zapewnić. Jak użytkujesz to już Twoje bezpieczeństwo.