Autor Wątek: Podział na strefy-wątpliwość  (Przeczytany 1379 razy)

Offline ZK-ARCHITEKCI

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Podział na strefy-wątpliwość
« dnia: Maj 19, 2021, 00:46:01 »
Dzień dobry
Jestem nową osobą na forum. Mam wątpliwość związaną z podziałem budynku na strefy pożarowe. Zakładając teoretycznie budynek 2 kondygnacje naziemne. Parter stanowi odrębną strefę wydzieloną stropem, przejścia instalacyjne zabezpieczone do wymaganej klasy , klatki schodowe obudowane oddymiane i zamykane drzwiami EI30. Piętro podzielone na 2 strefy. Na granicy stref oczywiście pas EI60. I tu właśnie pytanie. Czy pas EI60 ma przebiegać od poziomu stropu pełniącego rolę oddzielenia przeciwpożarowego w miejscu połączenia ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego ustawioną na stropie czy powinien zostać sprowadzony również poniżej na całej wysokości parteru gdzie oczywiście ściany oddzielenia już nie ma. A jak w tym przypadku podejść do wysunięcia 0,3m? Niby przepis znam ale mimo wszystko ma wątpliwości. Proszę o waszą interpretację, opinie na temat § 235.1,2 WT. Przekopując sieć w poszukiwaniu jakichkolwiek rzeczowych informacji wydaje mi się że wasze forum jest jedynym miejscem gdzie można rzeczowo podyskutować z ludźmi posiadającymi wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ps spotkałem się z różnymi opiniami rzeczoznawców. Pozdrawiam

§ 235.
1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.
2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline sobis_91

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 16
Odp: Podział na strefy-wątpliwość
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2021, 21:58:38 »
Pas EI 60 od poziomu stropu. Pomiędzy parterem a piętrem pas międzykondygnacyjny o szerokości 0,8 m.

Offline ZK-ARCHITEKCI

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Podział na strefy-wątpliwość
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2021, 13:22:21 »
Zapis : Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60 w moim odczuciu nie jest jednoznaczny stąd wątpliwości. A przy odbiorach budynku może pozostawiać pole do własnej interpretacji :gwiazdki:

Offline sobis_91

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 16
Odp: Podział na strefy-wątpliwość
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2021, 16:07:00 »
To może warto skontaktować się z wydziałem kontrolno-rozpoznawczym właściwej miejscowo Komendy i dopytać jak do tego podchodzą? Lub kontakt z rzeczoznawcą który będzie uzgadniał projekt. Jeżeli chodzi o zapis "na całej wysokości ściany zewnętrznej" jak go rozumuje tak, że chodzi o ścianę oddzielenia Ppoż która zaczyna się na stropie, więc od tego miejsca powinien być pas z materiału niepalnego.