Autor Wątek: Długość drogi ewakuacyjnej  (Przeczytany 1556 razy)

Offline Piotr L.

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Długość drogi ewakuacyjnej
« dnia: Grudzień 06, 2020, 16:01:04 »
W budowanym budynku wielorodzinnym niskim ZL IV mam taką sytuację. Wszystkie kondygnacje są powtarzalne. Na parterze droga ewakuacyjna jest przedzielona drzwiami. Ta sytuacja nie ma miejsca na kolejnych kondygnacjach. Odcinek od drzwi z mieszkania do schodów jest poniżej 20 metrów. Na parterze rzeczoznawca nie uznał jednak zejścia jednym biegiem na półpiętro, gdzie jest wyjście. W efekcie przekroczyliśmy 20 metrów i trzeba było drogę podzielić.


Wygląda to kuriozalnie, bo miejsce , z którego najłatwiej się wydostać dostało przeszkodę w postaci drzwi. Na dodatek, budynek był właśnie odbierany, i strażak stwierdził, że te drzwi są zbędne.

Czyli interpretacje są różne. Więc pytanie, kiedy poziomy odcinek jest poziomy a kiedy już nie ?
 

Offline Piotr L.

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Długość drogi ewakuacyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 07, 2020, 04:35:34 »
Tak to wygląda.

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline articulus

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 19
Odp: Długość drogi ewakuacyjnej
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2020, 11:35:13 »
Też uważam, że ten przedsionek przy wyjściu nic nie zmienia...

Z tego co widzę, to na parterze mamy dwie strefy pożarowe. Czy droga ewakuacyjna z pomieszczenia (zaznaczona zieloną linią) ma więcej niż 20 m? Gdzie miałoby mieć miejsce przekroczenie drogi na odcinku poziomym (ponad 20m)?

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline White Eagle

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 37
Odp: Długość drogi ewakuacyjnej
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 11, 2020, 12:01:50 »
 §256 MI - dla ZL IV przy jednym dojściu 60 m w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Ostatnie wyjście na drogę ewakuacyjną z mieszkania do wyjścia na zewnątrz budynku pewnie nie spełniło wymogów przepisu dlatego Rzeczoznawca uzgodnił zastosowanie oddzielenia w postaci drzwi aby spełnić wymogi. Jeżeli drzwi są wykonane z sztuką i nie powodują przewężenia w myśl przepisów to strażak na odbiorze pewnie przedstawił swoje zdanie ale nie potraktował tego jakoby konieczne było usuwanie tych drzwi. W przypadku dwóch dojść na zewnątrz obiektu czy też do innej strefy pożarowej odcinek dojścia ewakuacyjnego mogłaby mieć 100 m. Istnieją również złagodzenia w długości tego dojścia poprzez zastosowanie urządzeń gaśniczych wodnych lub samoczynnych oddymiających uruchamianych przy pomocy systemu wykrywania dymu ale wiąże się to też z kosztami wykonania no i oczywiście późniejszą konserwacją, przeglądem. Efektywne projektowanie budynku to współpraca rzeczoznawcy i projektanta na etapie tworzenia projektu by potem unikać sytuacji spornych. Pozdrawiam  :straz: