Autor Wątek: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.  (Przeczytany 1520 razy)

Offline zimny541

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Cześć, mam pytanie odnośnie ekspertyzy. Budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi ze względu na brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi i oddymienia klatki schodowej (jedynej w budynku). Zrobienie oddymienia będzie problematyczne, ponieważ trzeba by było przebijać się przez strop i przeprowadzić komin do klapy przez poddasze. Czy można dobrać rozwiązania zamienne na tak rażącą niezgodność stanowiąca przesłanki do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi? Jeśli tak to jakie?

Pozdrawiam!

Offline Zyzio47

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2020, 09:22:40 »
Jaki wysoki ten budynek, czy klatka ma okna?

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2020, 09:37:02 »
Stwórz odrębną strefę pożarowa dla klatki schodowej i po temacie. Ewakuacja będzie odbywać się wtedy do innej strefy pożarowej. Rozwiązań zamiennych jest wiele, kwestia wyobraźni.
:straz:

Offline Zyzio47

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2020, 11:13:50 »
Czy jest trudność w zabudowaniu klatek drzwiami p.poż. czy wykonaniu  klap dymowych?
U mnie w budynku 5 kondygnacji  klapami dymowymi są drzwi na zewnątrz budynku i płat okna 2x2 m w ostatniej kondygnacji klatki schodowej  otwierane siłownikiem. Na samej górze czujka dymowa uruchamiająca system i przyciski do ręcznego uruchomienia na parterze i ostatnim piętrze klatki.

Offline zimny541

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2020, 13:29:41 »
Jaki wysoki ten budynek, czy klatka ma okna?

Budynek ma ok. 20m wysokości. Klatka posiada okna ale ostanie kończy się na poziomie podłogi ostatniej kondygnacji.

Offline bella

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 116
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2020, 09:16:05 »
Czy jest trudność w zabudowaniu klatek drzwiami p.poż. czy wykonaniu  klap dymowych?
U mnie w budynku 5 kondygnacji  klapami dymowymi są drzwi na zewnątrz budynku i płat okna 2x2 m w ostatniej kondygnacji klatki schodowej  otwierane siłownikiem. Na samej górze czujka dymowa uruchamiająca system i przyciski do ręcznego uruchomienia na parterze i ostatnim piętrze klatki.

Czujka tylko jedna i na samej górze?

Offline Zyzio47

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2020, 10:28:10 »
Tak zostało zaprojektowane. I przyciski parter i ostatnie piętro.

Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Rozwiązania zamienne na nieobudowaną, nieoddymioną klatkę schodową.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2020, 19:34:50 »
Inne opcje mogę być jeszcze droższe.

1. Zestaw różnicowania ciśnienia,
2. Nawiew mechaniczny np. na parterze,
3. Grawitacyjne już odrzuciłeś.

[załącznik usunięty przez administratora]