Autor Wątek: Czy montaż samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych obniży klasę z C na E ?  (Przeczytany 1103 razy)

Offline InżBud360

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Dzień dobry, mam takie pytanie,
czy w nowo powstały budynek punktu przedszkolnego który jest uznany za budynek ZL II i ma wyjściowo klasę odporności pożarowej B - obniżoną do C (ze względu na ilość kondygnacji i powierzchnię) może zostać dodatkowo obniżony do klasy E poprzez zastosowanie samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych ?

Offline bella

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 116
Przepis wprost przecież (?) określa, że obniżenie nie jest dopuszczalne dla ZLII.

Poza tym, nawet gdyby pozwalał, to raczej do "D", bo jeśli z uwagi na wysokość obniżono do "C" wg par. 212.3 - to zakładam, że obiekt dwukondygnacyjny, a E można tylko dla jednokondygnacyjnego.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Szaleństwo obniżać budynek ZL II do klasy odporności pożarowej E - człowieku opanuj się. Przypominam że klasa E to brak jakiejkolwiek odporności ogniowej elementów budynku tzn. brak czasu na ewakuację ludzi. Budynek w klasie E to wytrzymałość konstrukcji 0 min - zobacz w WT.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2020, 14:51:59 wysłana przez mariusz »

Offline InżBud360

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Dziękuję,
budynki ZL II są specyficzne, czasami trafia się prywatny inwestor, któremu ciężko coś wytłumaczyć, a ponieważ kwestia bezpieczeństwa placówki jest ważna, chciałbym mieć po prostu poparcie ze strony zawodowej o absurdzie obniżaniu klasy do E. C uważam że jest jeszcze ok. Niestety przepisy przepisami, ale interpretacje bywają czasami pokrętne.