Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

zmniejszenie dodatkowego zapasu wody do 50 m3

(1/1)

daw_77:
Proszę o pomoc w interpretacji par. 20 ust. 3 rozporządzenia o ochronie ppoż. (Dz.U. nr 80, poz. 563 z 2006 r).

Można zmniejszyć do 50 m3 dodatkową ilość wody do zasilania instalacji wodociągowej ppoż. w budynku W i WW do 100 m, jeżeli:

Budynek nie zawiera strefy powyżej 750 m2, kwalifikowanej do kategorii innej niż ZL IV.
Jak rozumiem kluczowym jest strefa powyżej 750 m2 kwalifikowana do innej niż ZL IV.


Czyli dedukując dalej:

Nie można zmniejszyć jeżeli posiada strefę powyżej 750 m2 i kwalifikowaną do kategorii innej niż ZL IV. (Np. ZL III w 800 m2)
Niedopuszczenie do zmniejszenia wymaga spełnienia 2 warunków, co w powyższym przykładzie zrealizowano

Można zmniejszyć jeżeli:
-   zawiera strefę powyżej 750 m2 zakwalifikowaną do ZL IV (niespełnieony warunek „kwalifikowanej do kategorii innej niż ZL IV”)
-   zawiera strefę do 750 m2 kwalifikowaną do ZL I II III IV V PM (niespełniony warunek „zawiera strefy powyżej 750 m2”)

Natomiast interpretacja straży:
Można zmniejszyć tylko gdy ZL IV do 750 m2.

fireman51:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)

§20 ust.3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadku budynku wysokiego i wysokościowego o wysokości do 100 m, niezawierającego strefy pożarowej o powierzchni przekraczającej 750 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV.

W tym zapisie chodzi o to, że zmniejszenie pojemności zbiorników z zapasem wody do 50 m3 jest dopuszczalne w budynkach wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m, w następujących przypadkach:
-   w budynkach mieszkalnych (ze strefami pożarowymi zakwalifikowanymi do ZL IV) niezależnie od powierzchni tych stref pożarowych,
-   w innych budynkach jedynie wtedy, gdy nie występują w nich strefy pożarowe o powierzchni przekraczającej 750 m2.

Jest to przeniesienie zapisu (z drobnymi korektami), który występował w PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”

„2.6.4 Zbiorniki zasilające instalację
Zbiorniki zasilające instalację nie powinny mieć pojemności mniejszej niż 100 m3. Dopuszcza się stosowanie zbiorników o pojemności 50 m3 w przypadku budynków mieszkalnych o wysokości do 100 m, niezależnie od powierzchni kondygnacji oraz w innych budynkach o wysokości 100 m, jeżeli powierzchnia kondygnacji nie przekracza 750 m2.”

I nie sądzę, żeby straż to inaczej interpretowała.

daw_77:
Dzięki za odpowiedź, szczególnie wskazanie dokumentu źródłowego.
Co do interpretacji lokalnej straży to wierz mi, że jest różna.