Par. 183 Warunki techniczne:
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
Tak jest konieczne a lokalizacja jak powyżej. Oczywiście jeżeli jest jedna strefa pożarowa powyżej 1000 m3.
Jeżeli chcesz zmienić dotychczasową lokalizację PWP to projektant musi to zmienić w projekcie (zmiana nieistotna) tak żeby dokumentacja odzwierciedlała rzeczywistość.