Przycisk ppoż na zewnątrz budynku
« dnia: Czerwiec 12, 2020, 19:15:04 »
Witajcie,
w nowobudowanym domu jednorodzinnym wraz z częścią usługową (gabinet wet,) gdzie sumaryczna kubatura przekracza 1000m3, elektryk zaprojektowal przycisk ppoż przy wejściu do gabinetu na zewnątrz budynku na elewacji. Czy jest to konieczne czy przycisk taki można dać do środka?

pozdrawiam

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Przycisk ppoż na zewnątrz budynku
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2020, 08:52:32 »
Par. 183 Warunki techniczne:
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Tak jest konieczne a lokalizacja jak powyżej. Oczywiście jeżeli jest jedna strefa pożarowa powyżej 1000 m3.
Jeżeli chcesz zmienić dotychczasową lokalizację PWP to projektant musi to zmienić w projekcie (zmiana nieistotna) tak żeby dokumentacja odzwierciedlała rzeczywistość.

Offline White Eagle

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 37
Odp: Przycisk ppoż na zewnątrz budynku
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2020, 19:23:55 »
Wydaje mi się, że można umieścić PWP np. w przedsionku domu jeżeli taki jest. Kwestią pozostaje zastosowanie niepalnych elementów oraz odpowiednia wentylacja. Zawsze możesz skonsultować sprawę z miejscową prewencją PSP / Rzeczoznawcą.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Przycisk ppoż na zewnątrz budynku
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2020, 00:05:00 »
Oczywiście, że  przycisk sterujący wyłącznikiem ppoz. możesz umieścić w budynku.