Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja
Drzwi przeciwpożarowe w pomieszczeniu technicznymg
(1/1)
Kapi937:
Witam,
Posiadam budynek niski w klasie odporności pożarowej C.
Projekt zamontowania drzwi przeciwpożarowych w kotłowni, wymaga zastosowania drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30, natomiast w pomieszczeniu technicznym gdzie występuje pompa do celów przeciwpożarowych EI 60. Czy w pom. technicznym nie powinny być również zamontowane EI 30 ?
Proszę o poradę
Mroovka:
Kwestia drzwi do kotłowni określona jest w § 220 ust. 1 WT. Natomiast zgodnie z § 212 ust. 9 WT: Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową, czyli zgodnie z § 226 ust. 1: strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232
ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1–7. Z tego z kolei wynika odporność drzwi do pompowni, dla klasy B i C odporności pożarowej budynku wymagana jest klasa EI 60.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej