Autor Wątek: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia  (Przeczytany 6441 razy)

Offline archit

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 22
Witam ostatniego dnia tego roku.
Proszę o informację:
projektuję wiatę na sprzęt rolniczy o pow. ok. 840m2 - w szczerym polu, bez jakichkolwiek mediów - a więc brak również wody do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. Rozdział 2 §3 pkt. 4 - "dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1.000 m2. wymagane jest zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów", a skoro u mnie ta powierzchnia nie przekracza 1.000 m2 to nie muszę zapewnić wody do zewn. gaszenia ?
Jeszcze jedno - w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane obiekt nie jest klasyfikowany jako budynek - więc to ani ZL, ani PM, ani IN - czy też dobrze interpretuję przepisy ?

Z góry dziękuję i Szczęśliwego Nowego Roku 2020

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2020, 18:41:13 »
Literalnie czytając to :kwit:
§3 ust. 1 "Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:
1) ..., 2) ..., 3) ...
4) Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2.

840 m2<1000 m2
super  :rofl:!
zgodnie z §6 ust.9 dla w/w obiektów o powierzchni strefy pożarowej do 2000 m2 - co najmniej 10 dm3/s, a dla przekraczających 2000 m2 - co najmniej 15 dm3/s.

Czytając dalej:
§3 ust. 2 Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
A może jednak nie?  :o

§3 ust. 3 W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s.
No właśnie. :komp:

Przepisy PB nie zawierają def. wiaty. Niemniej jednak jest to obiekt budowlany. Czy budynek? Z tego co pamiętam jeden z wyroków NSA nie przychyla się ku temu by ją traktować jako budynek. Niemniej jednak polecam zapoznać się z wyrokami NSA, bo jest ich dość sporo w tym temacie.
Niemniej jednak: chcąc uchronić się właśnie przed brakiem zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia dla m.in. wiaty o której piszesz w rozporządzeniu jest mowa o obiekcie budowlanym. Wobec powyższego dla Twojego obiektu należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Ps. dzięki, Tobie również!
:straz:

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2020, 11:19:23 »

Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.

To na pewno dobry DZ.U?

Literalnie czytając to :kwit:
§3 ust. 1 "Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:
1) ..., 2) ..., 3) ...
4) Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2.

840 m2<1000 m2


Czytając dalej:
§3 ust. 2 Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.

Niemniej jednak: chcąc uchronić się właśnie przed brakiem zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia dla m.in. wiaty o której piszesz w rozporządzeniu jest mowa o obiekcie budowlanym. Wobec powyższego dla Twojego obiektu należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 

Nie podzielam tej opinii. Skoro jednoznacznie wskazano: Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m2. , to znaczy, że nie są one w grupie §3 ust. 2 pozostałych obiektów budowlanych dla których wymagane jest 10 l/s


Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2020, 12:05:52 »
§3 ust. 2 Dla pozostałych obiektów budowlanych (czyli innych niż wymienione wcześniej, tj. w ust. 1, pkt 1-4 --> wszystkich innych, niezależnie od parametrów jakimi są charakteryzowane w danym punkcie) woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3 --> W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s.

Pomyśl nad tym i daj jakiś kontrargument jeżeli w dalszym ciągu się nie zgadzasz, bo według Twojego rozumowania obiekty mieszkalne jednorodzinne(czy też różnego typu budynki niewymienione w pkt. 1 w/w ustępu), zlokalizowane w jednostce osadniczej nie muszą mieć zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Co innego poza jednostką osadniczą, co wydaje się za zrozumiałe.
"Szczere pole" również może być zlokalizowane w jednostce osadniczej.

Dz. U. - aktualny.
:straz:

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2020, 18:54:58 »

Zakładam, że "szczere pole" jest poza jednostką osadniczą - to wyjaśnia sprawę bo ust. 2 teoretycznie nie obowiązuje. Teoretycznie, bo wprost nie jest napisane w tym ustępie, że dotyczy tylko jednostek osad., ale trudno żeby zapewniać wodę " ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych" dla obiektów poza takimi jednostkami.

Odrębną sprawą, jest dyskusja czy ust. 2 w ogóle powinien rozważany przez inwestora. Napisane jest wprost  "do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych". Czyli nie trzeba zapewniać, ona już jest. Nawet jeśli fizycznie jej nie ma to zgodnie z rozporządzeniem jest. Tak, brzmi absurdalnie, ale tak to wynika pisowni w j.polskim. I zgaduję, że intencją przepisu było uraczenie tym obowiązkiem gminę, a nie każdego potencjalnego inwestora, który żeby postawić latrynę, musiałby obok stawiać 100 m3 zbiornika.

Przecież budując przytoczony przez Ciebie budynek mieszkalny jednorodzinny, nikt nie zawraca sobie głowy wodą do zewnętrznego gaszenia pożaru. A zagrożenie większe niż w przypadku wiaty.

Dz.U. aktualny? Coś źle sprawdzam?
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021471229



Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2020, 21:19:16 »
Przykład podałem pierwszy lepszy który przyszedł mi do głowy, a czy zagrożenie większe - zależy co dla kogo ma większą wartość "sentymentalną"  :szalony:
A tak na poważnie, to z interpretacji przepisów tak właśnie wynika - zgadzam się z Tobą w 100%.

Wpisz sobie rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przeniesie Cię do strony gov.pl i tam będziesz miał najnowsze akty prawne. Ps. źle sprawdzasz.

:straz:

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2020, 08:54:59 »
Nie bardzo rozumiem Wasze wywody - obiekt ten nie wymaga wody do zewnętrznego gaszenia pożaru i koniec. Literalnie z przepisu, brak konieczności interpretacji. Nie wyważajcie otwartych drzwi.

Wpisz sobie rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przeniesie Cię do strony gov.pl i tam będziesz miał najnowsze akty prawne. Ps. źle sprawdzasz.
:straz:

Zanim odeślesz kogoś do czegoś, to sprawdź najpierw sam, czy miałeś rację w tym co wcześniej pisałeś - podany dziennik ustaw nawet nie wskazuje rozporządzenia o którym jest mowa w temacie.

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2020, 18:03:37 »
No zgoda. Tylko do czego odnosi się ten ust. 2

Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
?

Moje podejście, takie, że to co w ust.1 to wymaga bezwzględnie i wodę ma zapewnić właściciel budynku
a to co w ust. 2, też wymaga, ale wodę ma zapewnić gmina i właściciela to nie obchodzi.

Natomiast nie wiem, czy ktoś uzgodniłby projekt np. przedszkola 400 m2 bez sieci 10 dm3/s i hydrantu < 75 m.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2020, 20:16:42 »
Cytuj
Zanim odeślesz kogoś do czegoś, to sprawdź najpierw sam, czy miałeś rację w tym co wcześniej pisałeś - podany dziennik ustaw nawet nie wskazuje rozporządzenia o którym jest mowa w temacie.
Masz rację, nie sprawdziłem - przepraszam za wprowadzenie w błąd. Aktualny: Dz.U.2009 nr 124 poz.1030.

Daw_77 przedszkole o którym piszesz musi mieć zapewnioną wodę do zewnętrznego gaszenia zgodnie z paragrafem 5. Wątpię by ktoś coś takiego uzgodnił.

Biorąc pod uwagę rozporządzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. sytuacja w której wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ma zapewnić właściciel sieci raczej nie ma. Przynajmniej ja nie kojarzę. Ale mogę się mylić.
Jestem ciekaw co na to @Ofi.
:straz:

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2020, 22:48:00 »

Natomiast nie wiem, czy ktoś uzgodniłby projekt np. przedszkola 400 m2 bez sieci 10 dm3/s i hydrantu < 75 m.

Przedszkole poza jednostką osadniczą, kubatura do 2500 m3, powierzchnia do 500 m2, brak sieci wodociągowej/zbiornika - uzgodnienie bez problemu.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2020, 10:38:34 »
@ofi - też tak uważam.

A w granicach jednostki osadniczej, kubatura do 2500 m3, powierzchnia do 500 m2 - sieć wodociągowa min. 10 dm3/s oraz min. 1 hydrant / zbiornik 100 m3 lub inne rozwiązanie zamienne/zastępcze.
:straz:

Temat chyba zakończony.

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 10, 2020, 11:33:37 »
1. Miałem na myśli przedszkole w granicy jednostki osadniczej, w której nie ma wody, co nie należy do rzadkości.

2. Których obiektów dotyczy ust.2? Ciągle otwarte pytanie.

Skoro jest napisane, że dla pozostałych obiektów, to należy rozumieć, dla wszystkich które nie są wymienione w ustępie 1. Innych pozostałych w tym paragrafie nie ma. I dochodzimy do absurdu. Bo jeśli zbiór wszystkich budynków podzielimy na dwa podzbiory pierwszy o kubaturze>2500 m3 a drugi pozostałe to do zbioru pozostałych zaliczają się w oczywisty sposób budynki o kubaturze < lub = 2500 m3.

i tym samym, zgodnie z ust. 2 dla nich jest wymagana woda.


Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 10, 2020, 12:01:06 »
daw_77 jeżeli przedszkole jest w granicach jednostki osadniczej to stosuje się wymagania paragrafu 5 rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a nie wymagania paragrafu 3 ust 1 pkt 2.
Paragraf 3 ust. 2 ww. rozporządzenia - pozostałe obiekty to m.in budynki mieszkalne jednorodzinne czy garaże do 2 stanowisk postojowych.

Offline archit

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 22
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 10, 2020, 23:21:55 »
Dziękuję za dyskusję - pozostanę przy swojej interpretacji.
Dla ciekawych załączam interesującą korespondencje w której autor prosi GUNB o interpretację wiaty (czym różni się od budynku). Wynika z tego (trochę naciągając), że parterowy budynek, w którym nie zainstalowano drzwi zewnętrznych nie jest budynkiem.

Pozdrowienia
archit

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 13, 2020, 16:20:30 »
daw_77 jeżeli przedszkole jest w granicach jednostki osadniczej to stosuje się wymagania paragrafu 5 rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a nie wymagania paragrafu 3 ust 1 pkt 2.
Paragraf 3 ust. 2 ww. rozporządzenia - pozostałe obiekty to m.in budynki mieszkalne jednorodzinne czy garaże do 2 stanowisk postojowych.

Czyli takie  samo przedszkole o pow. < 500 m2 i kubaturze < 2500 m3, jeśli będzie poza jednostką to nie wymaga wody, a jeśli będzie w jednostce to wymaga 10 l/s?

Czyli dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez względu na to gdzie jest (w jednostce czy poza) 10 l/s?


Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2020, 18:24:11 »

[/quote]

Czyli takie  samo przedszkole o pow. < 500 m2 i kubaturze < 2500 m3, jeśli będzie poza jednostką to nie wymaga wody, a jeśli będzie w jednostce to wymaga 10 l/s?

[/quote]

TAK

[/quote]

Czyli dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez względu na to gdzie jest (w jednostce czy poza) 10 l/s?

[/quote]

Budynki mieszkalne mieszczą się w katalogu pozostałych obiektów budowlanych dla których wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniana jest w ramach ilości przewidzianych dla jednostek osadniczych:
 - dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkańców - 5 dm3/s
 - dla jednostek osadniczych od 2001 do 5000 - 10 dm3/s
 - dla jednostek osadniczych od 5001 do 10000 - 15 dm3/s
 - itd zgodnie z tabelą nr 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę ...

Offline esteem

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 14, 2020, 10:34:45 »
"Budynki mieszkalne mieszczą się w katalogu pozostałych obiektów budowlanych dla których wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniana jest w ramach ilości przewidzianych dla jednostek osadniczych"

Są to wartości podane dla budynków zlokalizowanych w jednostkach osadniczych, a pytanie było też o budynki poza nimi. Stąd można wnioskować, że dla budynku jednorodzinnego poza jednostką osadniczą nie stawia się wymagań zaopatrzenia w wodę, ani 5 l/s, ani 10 l/s.

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 14, 2020, 15:26:06 »



Czyli takie  samo przedszkole o pow. < 500 m2 i kubaturze < 2500 m3, jeśli będzie poza jednostką to nie wymaga wody, a jeśli będzie w jednostce to wymaga 10 l/s?


TAK


Budynki mieszkalne mieszczą się w katalogu pozostałych obiektów budowlanych dla których wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniana jest w ramach ilości przewidzianych dla jednostek osadniczych:
 - dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkańców - 5 dm3/s
 - dla jednostek osadniczych od 2001 do 5000 - 10 dm3/s
 - dla jednostek osadniczych od 5001 do 10000 - 15 dm3/s
 - itd zgodnie z tabelą nr 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę ...

A ten katalog pozostałych obiektów zawiera tylko budynki mieszkalne, czy też tę wiatę, od której temat się zaczął?


@ esteem - racja, natomiast w ust. 2. nie jest napisane wprost, że dotyczy tylko obiektów na terenie jednostek osadniczych, chociaż dalsza część to sugeruje.

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 15, 2020, 10:16:47 »
daw_77 dla wiaty (obiekt budowlany gospodarki rolnej) o powierzchni strefy pożarowej do 1000 m2 nie jest wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 15, 2020, 14:15:08 »
Może rzeczywiście nie ma co dalej drążyć tematu. W mojej ocenie par.3 ust. 2. jest nieco niefrasobliwie napisany. Wątpię, że znajdzie się jakiś mądry, który z całą pewnością, określi jakie obiekty ten ustęp obejmuje, a jakie nie. Jeśli pozwolicie to podsumuję dyskusję tym, co gdzieś wyżej pisałem z uwzględnieniem Waszych przemyśleń

par. 3 ust.1 zawiera obiekty które wymagają bezwzględnie zaopatrzenia w wodę i wodę do nich ma zapewnić właściciel budynku.

par. 3 ust. 2, odnosi się do budynków tylko na terenie jednostek osadniczych, niewymienionych w par 3. ust. 1. Wodę ma zapewnić gmina i właściciela to nie obchodzi.
Czyli będą tu: budynki mieszkalne do 100 osób (odważne założenie, nie wiem czy słuszne), obiekty budowlane inne niż w par. 3. ust.1 pkt 3, 4.

par. 5. par. 6 dotyczy tylko budynków wymienionych w par. 3 ust. 1.
Czyli wspomniane przedszkole (pow< 500 m2, kub< 2500 m3) poza jednostką osadniczą, mimo, że z par. 5 wymagałoby 10 dm3/s to w ogóle nie jest poddawane ocenie wg. tego paragrafu, ponieważ nie jest objęte katalogiem budynków określonym w par. 3. ust. 1. Podobnie będzie z PM.

Offline bella

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 116
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 05, 2020, 11:59:19 »
Może rzeczywiście nie ma co dalej drążyć tematu. W mojej ocenie par.3 ust. 2. jest nieco niefrasobliwie napisany. Wątpię, że znajdzie się jakiś mądry, który z całą pewnością, określi jakie obiekty ten ustęp obejmuje, a jakie nie. Jeśli pozwolicie to podsumuję dyskusję tym, co gdzieś wyżej pisałem z uwzględnieniem Waszych przemyśleń

par. 3 ust.1 zawiera obiekty które wymagają bezwzględnie zaopatrzenia w wodę i wodę do nich ma zapewnić właściciel budynku.

par. 3 ust. 2, odnosi się do budynków tylko na terenie jednostek osadniczych, niewymienionych w par 3. ust. 1. Wodę ma zapewnić gmina i właściciela to nie obchodzi.
Czyli będą tu: budynki mieszkalne do 100 osób (odważne założenie, nie wiem czy słuszne), obiekty budowlane inne niż w par. 3. ust.1 pkt 3, 4.


Cześć. Jako, że podobny temat właśnie przerabiam, dorzucę coś, co można użyć jako argumentacji na poparcie powyższego stanowiska - w zakresie par. 3 ust. 2.

Fragment z wyroku sądu II OSK 1388/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15:
Zapewnienie odpowiedniej ilości wody do celów przeciwpożarowych dla jednostki osadniczej spoczywa na władzach danej gminy, której jednym z zadań własnych wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, są sprawy ochrony przeciwpożarowej. Za dostarczenie odpowiedniej ilości wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 ze zm.) ustawodawca odpowiedzialnym czyni radę gminy, która aktem prawa miejscowego tzw. regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinna określić między innymi warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe (art. 19 ust. 2 pkt. 9). Ustalenia tego regulaminu są wiążące dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zarządzającego siecią wodociągową. Taka wykładnia, znajduje swoje potwierdzenie także w § 4 ust. 3 i 4 przywołanego wyżej rozporządzenia (tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.)

W myśl § 4 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów, o których mowa w § 3, powinna być dostępna w szczególności z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność, zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97). Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej "regulaminem". Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Regulamin ten powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe - art. 19 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Offline bella

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 116
Odp: Wiata na sprzęt rolniczy - wymogi zapewnienia wody do zewn. gaszenia
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 07, 2020, 10:02:07 »
I przy okazji jeszcze jedno pytanie - na jakiej podstawie określić, czy dany obiekt znajduje się w granicy jednostki osadniczej czy też nie?