Witam,
Panowie proszę o wyjaśnienie, na terenie firmy niewielki magazyn z chemią o temp. zapłonu poniżej 55C. Obliczenie wykazały w przypadku rozszczelnienia ... przyrost cisnienia poniżej 5 kPa.  Czy wówczas zgodnie z ustawowym zapisem, że strefa zagrożenie wybuchem to to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji wybuchowych ... pomiędzy GGW a DGW oznaczam to jako strefę 2?

Zaznaczam, że nie występuje źródło emisji ponieważ pojemniki są szczelnie zamknięte, w magazynie nie ma przelewania, żadnej innej operacji poza przechowywaniem.

Proszę o pomoc i z góry dziękuje.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Strefa zagrożeni wybuchem magazyn z środkami pożarowo niebezpiecznymi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2019, 10:49:14 »
Pomieszczenie zagrożone wybuchem w którym może powstać przyrost ciśnienia przekraczający 5kPa, to nie to samo co strefa zagrożenia wybuchem.
Strefę zagrożenia wybuchem należy wyznaczyć, jeżeli mieszanina paliwowo - powietrzna wytworzy mieszaninę o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Ocenę zagrożenia wybuchu dokonuje: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o danym procesie.

Moim zdaniem, nawet jeżeli pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem, to wyznaczenie tam stref zagrożenia wybuchem wydaje się być zasadne.
Za mało informacji.
:straz:


Offline Trust100

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Strefa zagrożeni wybuchem magazyn z środkami pożarowo niebezpiecznymi
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2019, 08:40:35 »
Dziękuje, za info, utwierdziłeś mnie we właściwie przyjętym toku myślenia.

Offline Detektory

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Odp: Strefa zagrożeni wybuchem magazyn z środkami pożarowo niebezpiecznymi
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2020, 23:35:14 »
Znowu magazyn i znowu pomysły na wyznaczanie w nim strefy zagrożenia wybuchem.
Nie można tak podchodzić.

Panowie przepisy są co najmniej nieprecyzyjne. Wg definicji przepisów kuchnia w domu powinna być strefą zagrożenia wybuchem. Ma nieporównywalnie większe szanse na stworzenie zagrożenia wybuchem.

Strefę zagrożenia wybuchem należy wyznaczyć, jeżeli mieszanina paliwowo - powietrzna wytworzy mieszaninę o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Czyli wszędzie.
Tam gdzie masz butlę z gazem, instalację gazową, pojemniki z benzyną, instalację wodoru itd.
Sprawę trzeba przeanalizować pod różnymi kątami.
- możliwości emisji (w magazynie jest mała; szanse na rozszczelnienie wszystkich opakowań praktycznie żadne)
- zabezpieczeń (np. detekcji i automatycznej wentylacji)
- kontroli i użytkowników (czy to jest ogólnodostępne czy tylko dla przeszkolonych pracowników)
itd.

Wyposażenie pomieszczenia skategoryzowanego jako Ex to olbrzymie koszty.

Ostatnio jakiś geniusz stwierdził, że w laboratoriach uniwersytetu są palniki gazowe i wyznaczył w pomieszczeniach strefę 2. Skoro tak to studenci nie mogą używać otwartego ognia (czyli przedmiotowych palników) i powinni chodzić w ubraniach antyelektrostatycznych.
Innym razem kolejny geniusz wyznaczył kosztującą grubą kasę strefę w magazynie składującym farby... wodne.

Magazyn musi być naprawdę poważnie zagrożony, nie mieć zabezpieczeń, mieć substancje o wysokim współczynniku prężności par żeby być strefą.