Tak jak wyżej, są takie materiały np. SIOEN S6700 i Ferrari SF-F4900. Siatka z włókna szklanego powleczona PVC/TPO.
Mają raporty ITB z klasyfikacją Broof(t1) wg. PN-EN 13501-5:2016 na zasadzie przepisania niemieckich atestów z ichniejszych badań.
Uprzedzam, iż niektóre PSP ich nie uznają, w ogóle nie uznają tych membran za materiał budowlany .....
Druga sprawa to cena. Koszt wykonania dachu jest tak z 5x wyższy niż ze standardowych membran z potwierdzoną trudnozapalnością.
Tak czy owak, program "Olimpia" w niektórych rejonach kraju skutecznie "zabił" takie hale.
PSP nie odbierają, rzeczoznawcy nie uzgadniają, projektanci nie chcą projektować. Takie realia obecnie.
Ps. Panie Tomaszu, teraz się zorientowałem, jest Pan przedstawicielem firmy, która m.in. zlecała do ITB raport na Broofa. Czy posiadacie komplet dokumentów na wasze membrany: DWU/KDWU, CSW, oznakowanie CE/B?