Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Pytanie dotyczące zasilania energetycznego

(1/3) > >>

muzahedin:
Witam

Będę wdzięczny za poradę na poniższe dwa tematy.

Pierwszy temat: Czy prowadzenie kabli z agregatu zewnętrznego przez garaż, który jest osobną strefą pożarową do pomieszczenia na parterze, które jest osobną strefa pożarową wymaga obudowania ppoż całej trasy jeżeli w garażu jest zainstalowana instalacja tryskaczowa?

Drugi temat: Czy jeżeli urządzenia wymagające zasilania w trakcie pożaru posiadają w obrębie strefy własne źródło baterii np. oprawy awaryjne, centralka pożarowa, zasilacz buforowy, to czy jest wymagane zasilenie ich z przed wyłącznika głównego rozdzielnicy? Oczywiście urządzenia zasilane i sterowane z centralki i zasilacza zasilane są kablem o odporności ogniowej, natomiast zasilanie zasilacza buforowego, centralki, oprawy awaryjnej z inwerterem i baterią wykonane jest kablem zwykłym ze "zwykłej" rozdzielnicy.

Z góry dziękuję za dyskusję

intruder9:
1. moim zdaniem nie, jedynie przepust instalacyjny na granicy stref pożarowych - może ktoś ma inne zdanie.
2. to że urządzenie posada własną baterię (np. centralka) nie zwalnia z obowiązku wpięcia jej przed wyłącznikiem pożarowym, oczywiście ona zadziała nawet bez zasilania bo posiada tą swoją baterię niemniej jednak przepis nie będzie spełniony.
Czekam na opinie innych.

rafoos:
1. uwzględniłbym przede wszystkim funkcjonalność przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Jeśli użycie wyłącznika spowoduje zanik napięcia w obydwu strefach(łącznie z wyłączeniem agregatu), to nie widzę potrzeby obudowy.
Natomiast, gdyby garaż posiadał dedykowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, a po jego użyciu, nieosłonięty przewód w garażu pozostawałby pod napięciem, według mnie nie byłoby ok.

muzahedin:

--- Cytat: rafoos w Listopad 23, 2016, 12:37:33 ---1. uwzględniłbym przede wszystkim funkcjonalność przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Jeśli użycie wyłącznika spowoduje zanik napięcia w obydwu strefach(łącznie z wyłączeniem agregatu), to nie widzę potrzeby obudowy.
Natomiast, gdyby garaż posiadał dedykowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, a po jego użyciu, nieosłonięty przewód w garażu pozostawałby pod napięciem, według mnie nie byłoby ok.

--- Koniec cytatu ---
Podejrzewam, że garaż jest podpięty pod wyłącznik całego obiektu, jednak agregat jest dedykowany dla jednego pomieszczenia i posiada osobny wyłącznik pożarowy prądu. Rozumiem, że sytuacji nie zmienia fakt, że wszystkie wyłączniki są zainstalowane w jednym miejscu w pomieszczeniu ochrony?

Mroovka:
Odnośnie pierwszego pytania par. 187 ust. 4 WT mówi:

--- Cytuj ---Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej