Autor Wątek: Węzeł cieplny  (Przeczytany 5108 razy)

Offline monik_a

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 16
Węzeł cieplny
« dnia: Maj 18, 2015, 19:17:05 »
Dzień dobry,

mam problem z węzłem cieplnym (o mocy ok 70Kw). Węzeł będzie się znajdował w hali magazynowej (PM). Sam węzeł zgodnie z warunkami technicznymi też jest kwalifikowany do strefy PM. Czy w związku z tym węzeł powinien byc wydzielony ze strefy PM magazynu, czy nie?
I jak się oblicza obciążenie ogniowe węzła? czy są jakieś wytyczne?

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Węzeł cieplny
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2015, 10:01:55 »
W tym przypadku węzeł cieplny nie musi być wydzielony pożarowo, ani stanowić odrębną strefę pożarową. Powinien tylko stanowić odrębne pomieszczenie, jako pomieszczenie techniczne.

Gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się do 500 MJ/m2. Nie dokonuje się obliczeń, ponieważ nie zakłada się składowania tam materiałów palnych (zakaz wynikający z rozp. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Węzeł cieplny
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2022, 14:30:09 »
A co z przypadkiem występowania węzła cieplnego w budynku ZL?
Ma być pomieszczenie wydzielone jako tzw. pomieszczenie zamknięte czy stanowić odrębną strefę pożarową oddzieloną elementami oddzielenia przeciwpożarowego?