Problem przy wentylacji pomieszczenia.
« dnia: Marzec 07, 2015, 17:09:38 »
Mam pewien dylemat odnośnie ustawienia wentylatora dla uzyskania efektu nadciśnienia w pomieszczeniu przy wentylacji tegoż. Pomieszczenie piwniczne, dostęp przez drzwi (szkic w załączniku) w około połowie znajdujące się pod powierzchnią gruntu, dostęp przez schody umiejscowione wzdłuż ściany budynku, szerokości około metra; wejście ponadto osłonięte "wiatrochronem" i dachem z blachy falistej (łatwe do usunięcia); brak otworów okiennych jedynie 4 lub 5 otworów wentylacyjnych przy stropie (fi ok. 150 mm)...  :cooo:

Ma ktoś jakieś pomysły?
Wpływ dowódcy jako twórcy karności jest przodujący. Gdy dowódca ma powagę wynikającą ze stopnia i stanowiska, a ponadto dużą wiedzę i umiejętność pracy, wówczas jego wpływ działa tak silnie, że każdy podwładny uważa podporządkowanie się mu za samo przez się zrozumiałe.

Offline Waldi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 163
    • http://
Odp: Problem przy wentylacji pomieszczenia.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2015, 18:11:10 »
Chodzi tylko o oddymienie samego pomieszczenia z dymu po działaniach gaśniczych czy natarcie nadciśnieniowe. Jeżeli masz na myśli natarcie nadciśnieniowe to w tym przypadku (zgodnie z tym co opisałeś) jest to nie możliwe ze względu na brak otworu wylotowego o rozsądnych wymiarach (MINIMUM !  1:1 w stosunku do otworu wlotowego).
Na samo oddymienie jest sposób w sumie prowizoryczny:
 - ustawić wentylator jakieś 1,5 metra od schodów
 - wykorzystać plandekę/matę sprzętową dużą i stworzyć rękaw do ukierunkowania powietrza w dolną część drzwi wejściowych

Pamiętaj żeby ratownicy trzymający przy drzwiach "rękaw" byli zabezpieczeni w SODO