A to akurat normalka. Pakuje się pompy mocniejsze niż przewidziane w specyfikacji, przy czym jednocześnie zabudowuje tak, aby pasowało do niższego standardu, np. dając mniej wydajne DWP lub za mala ilość nasad, aby wykorzystać w pełni te teoretyczne parametry (przy A30/8 powinny być już 4 nasady tłoczne 75!). Jeśli są tylko 2 nasady tłoczne 75 to prawdopodobnie nie będzie się dało osiągnąć więcej niż 2400 l/min (na same nasady, być może przy jednoczesnym użyciu DWP da radę - tylko w kto w praktyce tak zrobi?). Zawsze można za to np. podpiąć odcinki i wypompować zbiornik przy danym ciśnieniu ze stoperem w reku
W tej chwili jest z tym taki bajzel, że te wydajności naprawdę przestają mieć znaczenie. Zresztą, przy powszechnym braku wykorzystania autopomp do przesyłania wody nie ma to większego praktycznego znaczenia - ani dla Was, ani dla SK, ani dla KDR. Zostałbym przy GBA 3/16, tym bardziej że nawet oznaczenie wg PN-EN 1846-1 to M-2-6-3000-8/1600-1.
Sama norma PN-EN 1846-1 nie wskazuje, czy ma to być 8 (typowo polska), 10 (typowo niemiecka) czy 15 bar (typowo francuska).