Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja
Kontrola i przegląd AP3
Pedros:
Witam!
Bardzo proszę o o pomoc bo każdy mówi co innego i nie wiem kogo słuchać.
Co jaki czas należy robić:
AP3 - butle - przegląd:
- kontrola:
- maski - przegląd:
- kontrola:
- coś jeszcze trzeba kontrolować, przeglądać w AP3?
gaśnica proszkowa ABC 2kg - przegląd:
- kontrola:
gaśnica śniegowa - przegląd:
- kontrola:
Za pomoc z góry dziękuję. Miałem dziś kontrolę w garażu i miałem problemy.... :angry:
których na przyszłość chciałbym uniknąć.
Pozdrawiam
delete:
to nie jest takie proste : przegląd-kontrola !!! Jest zawsze producent który narzuca w DTR - ce czynności i czasookresy obsługi. Nie ma wytycznych producentów - patrz przepisy np. UDT badania zwyczjne zbiorników - rodzaj zbirnika czasookres. itd......
Pedros:
OK. Gdybym tylko wiedział gdzie szukać przepisów UDT... nie jestem w tym kierunku wykształcony,a obowiązki są...
A druga sprawa jak znaleźć producenta np. takich masek do AP3... ale masz rację - spróbuję poszukać.
delete:
Pr. Nr TC 7/1 UDT z 2006 roku
Rurociagi - 3 , 4 lat
butle aparatów oddechowych do użycia lądowego - 5 lat
butle aparatów do nurkowania stalowe, kompozytowe - 2 lata
butle w ADR - wg. umowy europejskiej
gaśnice z wkładką - 5 lat
gasnice bez wkładki - 3 lata
itd....
jak masz jakieś pytania wal dalej....
AP3 - to Tarnowskie Góry Faser - obecnie przejął zakąłd p. Woźniak kiedys Auer przedstawiciel.
pozdrawiam
em.jot:
KONSERWACJĘ LUB PRZEGLĄD WYKONUJE SIĘ NIE RZADZIEJ NIŻ CO :
·2 tygodnie: aparaty tlenowe typu W 70 produkcji FASER
·3 miesiące: sprzęt produkcji polskiej np. aparaty oddechowe: AP 3, AP 3 M, APS 2, APS 3 w wersji podciśnieniowej, M 61, maski izolujące: GS, GSPM, MT
·6 miesięcy: sprzęt importowany np. aparaty oddechowe, maski izolujące, ubrania gazoszczelne produkcji MSA AUER oraz aparaty typu APS 3 w wersji nadciśnieniowej produkcji FASER
To z umowy Auer.