Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

sprawność klap przeciwpożarowych

(1/1)

solony:
Dzień dobry,
pracuje w firmie, która zajmuje się wykonywaniem instalacji wentylacyjnych.
Kierownik budowy zarzyczył sobie protokół ze sprwaności klap przeciwpożarowych.

W instalacji zamontowano klapy z wyzwalaczem termicznym z naciągiem ręcznym.

Jak w takim przypadku można przeprowadzić kontrolę sprawności klap.

delete:
Kąt otwarcia dla klapy nie mniejszy niż 90 stopni - gdy jest przeznaczona tylko do celów oddymiających .
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone przed korozją. Pewność działania przykład - poddawane są 50 krotnemu uruchomieniu układu wyzwalania ręcznego, powinny wykazać pełną sprawność bez zacięć i odkształceń konstrukcyjnych. Temperatura zadziałania zgodna z typem, ale nie wyższa niż 343C i niższa niż 68 C.  A samo badanie jest zawsze w DTr-ce pod punktem Program Badań.