Autor Wątek: Działko wodno - pianowe Star 244  (Przeczytany 1502 razy)

Offline Charlie

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 106
Działko wodno - pianowe Star 244
« dnia: Kwiecień 27, 2011, 09:21:10 »
Witam, mam pytanie dotyczące fabrycznego działka stara 244, mianowicie czy da się go przerobić z 110 na 52/75?

http://www.strazgda.pun.pl/viewtopic.php?pid=463
osp dla jednych trzy litery - dla nas całe życie.

Offline laciok

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 571
Odp: Działko wodno - pianowe Star 244
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2011, 09:36:25 »
witam charlie określ się konkretnie o co Ci chodzi wlot, wylot czy jeszcze coś innego. Z tego co kojarzę to wloty były na 110. Przerobienie nic prostszego jak zastosowanie redukcji z fi 110/75 mniejsza raczej nie mam sensu z uwagi na wydajności działka.

PS. działko które mieliśmy na "dziadku" to te samo działko W-P które było montowane na 244 tylko sami przerobiliśmy je typowo na działko wodne wyrzucając osprzęt do podawania piany (ta rura z zabezpieczeniem latająca na boki) jednak gdyby była potrzeba podania piany to mieliśmy prądownice pianową W75 którą przykręcaliśmy w miejsce prądownicy wodnej również w 75 która została przy działku.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 27, 2011, 09:45:49 wysłana przez laciok »

Offline Sylwek

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 2.394
Odp: Działko wodno - pianowe Star 244
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2011, 11:25:58 »
Jeżeli jest to działko zasilane 110 to faktycznie najprościej i najtaniej byłoby założyć redukcję 110/75 ale trzeba pamiętać że wydajność znacznie spadnie - myślę, że z ok 1600 zrobi się ok 800 - 1000 l/min. Z wydajnością jest związany zasięg rzutu działka - po prostu będzie mniejszy niż nominalnie.

Żeby zachować parametry działka wypadałoby zasilać go dwoma liniami 75 przez zbieracz.

Offline MIKO

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 4.300
Odp: Działko wodno - pianowe Star 244
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2011, 12:29:03 »
No akurat czasami remontuje takie działka , mam właśnie dwa na warsztacie .

W najwęższym miejscu ( prześwicie  ) działko ma 70 mm czyli  2,5 cala .

Nasady W75 z gwintem wewnętrznym są  2,5 i 3 calowe .

A co z tym związane w teorii bez problemu . Problemem są natomiast straty na wężach – to nie rura .  Wszystko będzie zależeć od długości zasilania itd.