Właśnie mam przed sobą projekt, w którym jest pomieszczenie o nazwie "rozdzielnia teletechniczna" nie będąca wydzielona pożarowo ścianą EI60 lub EI120. Powiedźcie mi proszę czy jest obowiązek wydzielania wszystkich pomieszczeń "elektrycznych"?? A jeśli tak to z jakich przepisów to wynika?
W WT znalazłam dwa paragrafy ogólnie o pomieszczeniach technicznych.
§ 268.
5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch
kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej
co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie
dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.
§ 212.
9. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych
środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji
do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas
pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.