Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Wyposażenie W Urz. P-poż Na Meczach

(1/3) > >>

krzyhens:
Witam, mam pytanie. Czy wie ktoś jaka norma reguluje lub ustawa ilość urządzeń przeciwpożarowych ( gaśnic, kocy itp.) na np. meczach żużlowych? Prosze o odpowiedź. Pozdro ;)  

azotox:

--- Cytuj ---§ 28. 1. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

B) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.


--- Koniec cytatu ---
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz.1138)

krzyhens:
Azotox jesli mozesz to podaj mi pełen tytuł tej ustawy ;) Pozdr

azotox:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


 

wodnik:
Azotox - więc proponujesz 2kg lub 3dm3 na 300m2 powierzchni strefy pożarowej?

 

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej