lukaszus:
Czy wentylacja strumieniowa może być podstawą do zwiększenia dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego w garażu podziemnym zgodnie z 278.2 rozporządzeniem MI - warunki techniczne.... ?
Proszę pamiętać że:
- wentylację strumieniową załączamy dopiero po zakończeniu ewakuacji ludzi z garażu!
- w momencie włączenia wentylatorów dym zostaje zbity na dół i pchany całym przekrojem garażu.
ognista fala:
niestety nie jest to alternatywne rozwiązanie do wydłużenia drogi ewakuacyjnej a uruchamia się automatycznie (przynajmniej w tych budynkach w których widziałem) po wykryciu dymu, bez względu na to czy są ludzie w garażu czy ich nie ma.
Ren:
Zostaje tylko jako rozwiązanie zamienne.
lukaszus:
Naturalnie że uruchamiana automatycznie, ale musi być przewidziana odpowiedni czas zwłoki z uruchomieniem się wentylacji gdyż w momencie jej uruchomienia następuje całkowite zadymienie części garażu i uniemożliwienie ewakuacji z tej części ludzi.
Rozwiązanie z startem strumieniówki w momencie detekcji jest całkowicie błędne!
Proszę zerknąć na moje pytanie jeszcze raz, uszczegółowiłem je trochę.