Mam pytanie, czy w budynku dwukondygnacyjnym z otwartymi kondygnacjami (bez pomieszczeń) i otwartą klatką schodową znajdującą się w środkowej części budynku (prowadzącą przez otwartą przestrzeń parteru do wyjścia na zewnątrz) długość przejścia ewakuacyjnego należy liczyć z najdalszego miejsca na piętrze do pierwszego stopnia klatki schodowej,  czy do wyjścia na zewnątrz znajdującego się na parterze.
Z jednej strony klatka schodowa jest drogą komunikacji ogólnej i wejście na nią można traktować jako wejście na drogę ewakuacyjną po której dalej należy liczyć dojście, ale droga ta nie jest obudowana i nie ma drzwi, które są wymagane przy wyjściu z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną.
Pomóżcie bo nie wiem jak to traktować.

darek:
Jak sam słusznie interpretujesz, długość przejścia liczysz do granicy strefy. W Twoim przypadku do wyjścia z budynku.

Kobra:
Skoro mówisz, że nie ma przegród w postaci drzwi oraz klatka schodowa też nie jest obudowana i zamykana drzwiami /czyli logicznie budynek stanowi jedną strefę pożarową/ to długość przejścia ewakuacyjnego liczymy od najdalszego miejsca na piętrze, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z budynku na zewnątrz.