Wyjaśnienie, które dotyczyło składowiska opon, ale ma zastosowanie też dla innych przypadków.
Gospodarowanie odpadami i ich odzyskiem, do których należą też zużyte opony, reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym składowisk tego rodzaju odpadów, obowiązują dla nich ogólne zasady dotyczące placów składowych. W rozumieniu ustaleń § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MSWiA z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) przez strefę pożarową składowiska rozumie się powierzchnię składowiska oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych i składowisk, w sposób określony dla budynków magazynowych - wolnym pasem terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalna lub ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o wysokości przekraczającej poziom skła-dowania co najmniej o 0,5 m i klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI 120. Wielkości strefy pożarowej takich składowisk nie ogranicza się.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla składowiska o powierzchni ponad 5000 m2, na którym gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2, zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dn. 21.04.2006 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139) wynosi 60 dm3/s.
Zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia do składowiska powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 3,5 m. Przy szerokości składowiska ponad 60 m droga powinna przebiegać z dwóch stron w odległości 5 – 15 m od jego skraju.
Zgodnie z ustaleniami § 271 ust. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, traktuje się jak budynek PM.