Ile ludzi tyle opinii, moje pytanie brzmi:
Tabela 3 w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Wymagana ilość wody dla zbiorników z gazem dotyczy wszystkich gazów palnych, czy gazów palnych nie będących produktami naftowymi???

romiwe:
otóż w rozdziale 3 tegoż rozporządzenia & 6 pkt5 czytaj  :kwit:

ojrety:

--- Cytat: romiwe w Wrzesień 03, 2009, 14:41:20 ---otóż w rozdziale 3 tegoż rozporządzenia & 6 pkt5 czytaj  :kwit:

--- Koniec cytatu ---
Właśnie o to pytam, to samo w tabeli napisane

Kobra:
Cytat z rozporządzenia MSWiA dot. zaopatrzenia wodnego:
5. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla zbiorników z gazami palnymi oraz z cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 °C) niebędącymi produktami naftowymi oraz dla zbiorników z produktami naftowymi o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55 °C) do 373,15 K (100 °C), z wyjątkiem podgrzanych powyżej temperatury zapłonu, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru, określa tabela nr 3 załącznika do rozporządzenia.

Jasno z tego wynika, że dotyczy to wszystkich gazów palnych. Stwierdzenie "niebędącymi produktami naftowymi" odnosi się tu do cieczy