Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

składowanie materiałów palnych pod ścianą obiektu

(1/1)

rdk:
Witam,
Pod ścianą budynku PM będącego własnością firmy, w której pracuję, niedawno zaczęto składować sprasowaną makulaturę. Zaznaczam, że nie jest to związane z funkcjonowaniem obiektu. Jak to zwykle bywa, ktoś wymyślił, że skoro tam jest miejsce, można tą makulaturę zwozić z różnych innych obiektów (w innych częściach miasta), gdzie takiego miejsca nie ma...
Zostałem poproszony o wskazanie przepisów ppoż., które zostały złamane i nasuwa mi się
- par. 4 pkt.1 ppkt. 6) oraz par. 4 pkt. 4 Rozp. MSWiA w sprawie ochrony ppoż. obiektów... ;
- Art. 5 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane;
- Art. 3 Ustawy o ochronie ppoż.
Prosiłbym o sugestie, czy idę w dobrym kierunku, ewentualnie wskazanie przepisów, o które jeszcze mógłbym się oprzeć.
Dzięki i pozdrawiam.

piter13:
jeśli chodzi o składowanie materiałów palnych pod ścianą budynku należy stosować   [font=&quot]§ 4 ust.4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r.