Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

kategoria niebezpieczeństwa pożarowego

(1/2) > >>

mariusz:
mam projekt z 85 roku i mam w nim takie dane:
1. kategoria niebezpieczeństwa pożarowego - IV
2. obciążenie ogniowe 25 kg/m2
jak to się ma do parametrów według nowych przepisów ?

Liberty:
projekt z 85 roku ...a decyzja zatwierdzająca ten projekt? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktokolwiek ją wydał jest już przedawniona, więc inwestor musi raczej ponownie przeprowadzić procedurę uzyskania pozwolenia na budowę lub przeprowadzić postępowanie naprawcze. Wszystko zależy jak się ułoży z PINBem. Co do takich zapisów z zakresu ochr. ppoż., od Ciebie zależy czy uznasz wykonanie za zgodne z obowiązującymi przepisami czy nakażesz poprawę projektu.

nowy88:
temat sprzed tygodnia, ale zainteresował mnie i jest:

Do kategorii IV niebezpieczeństwa pożarowego zalicza się pomieszczenia, w których:

a)    produkcja jest związana z wytwarzaniem lub obróbką materiałów niepalnych w stanie gorącym;
b)    procesy technologiczne związane ze spalaniem materiałów palnych;
c)    przechowuje się materiały trudnozapalne.

Jest to przepis bodajże z 1967 roku, a obecnie będzie to zapewne PM (jak i pozostałe 4 kategorie niebezpieczeństwa pożarowego). Trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy materiały trudnozapalne były też pewnie inaczej definiowane.

A obciążenie ogniowe to teraz gęstość obciążenia ogniowego, wtedy kg/m2, teraz MJ/m2 - było to liczone bodajże w ten sposób, że mnożono wartość (w tym przypadku 25) przez ilość energii, jaka wydzieli się przy spalaniu 1 kg drewna, w sposób określony w normie. Jeśli jeszcze Cię to interesuje, to mogę i tego poszukać i przeliczyć.

Pzdr

badacz:
Żeby obliczyć ciepło spalania według wcześniejszej normy dot. obciążenia ogniowego należało 25kg/m2 pomnożyć razy 18,4 MJ/kg (takie ciepło spalania podawała wówczas norma - dzisiaj 18 MJ).
Żeby zatem przeliczyć kg/m2 na MJ/m2 należy najpierw obliczyć ciepło spalania według powyższej "receptury", a następnie podzielić przez powierzchnię.

mariusz:
czyli jeżeli dobrze rozumię 25 X 18 = 450 dzielimyna np. 2500m2 to nam daje 0,18 MJ/m2

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej