Kwestia interpretacji co jest podporą a co podstawą zbiornika w kontekście zapisów paragrafu 74 była wyjaśniana już w 1997r.
Otóż podstawa stanowi integralną część zbiornika, która jest do niego przyspawana. Podstawa dopiero służy mocowaniu zbiornika do podpory .
Podporą może być płyta lub ława fundamentowa jak również konstrukcja stalowa odpowiednio umocowana.
Mówiąc natomiast o prześwicie - ustalono ze względów przeciwpożarowych, że prześwit liczony pomiędzy płaszczem zbiornika a najniższą płaszczyzną stalowej podstawy nie może być większy niż 20 cm.
Pytając się więc o wysokość prześwitu chciałem uzyskać informację czy mamy, dla omawianego przykładu, do czynienia z podporą czy też podstawą.
Podana przez sowaka 16 wysokość 50 cm świadczyć może niezbicie, że mamy do czynienia z podstawą przymocowaną do stalowej podpory, które łącznie wynoszą zbiornik ponad płytę, dając 50-cio cm prześwit. A tym samym podpora winna być zabezpieczona dają odporność ogniową 120 minut.
Mam nadzieję, że w miarę obrazowo przedstawiłem zagadnienie, które nie będą budzić dalszych wątpliwości
.
Pozwólcie, że odniosę się jeszcze do drzwi.
Uważam, że jeżeli drzwi posiadają wymaganą odporność ogniową, jak podaje sowak 16 a nie posiadają tabliczki znamionowej to nie jest przeszkoda do wydania stanowiska stwierdzającego np. zgodność z przepisami przeciwpożarowymi.
Wymagania przeciwpożarowe dla kotłowni będą w tym przypadku spełnione .
Natomiast należałoby zanegować wyrób ale u dostawcy lub producenta, którzy dostarczają pośrednio lub bezpośrednio wyrób na budowę bez wymaganej tabliczki znamionowej.