kasienka:
moi drodzy - sytuacja wyglada nastepujaco - mamy magazyn o powierzchni > 1000 m2 i Qd > 500 MJ/m2 co z hydrantami wewnetrznymi w takim przypadku, trzeba je zainstalowac (?) - dodam, ze jest to zwykly blaszak, raz na jakis czas pojawaiaja sie tam pracownicy...
Co zrobic z tym fantem?

zero-11:
Niestety, ale przepisy wymagają instalowanie wew. sieci hydrantowej w strefach spełniających podane przez ciebie założenia (wnioskuję, że całość stanowi jedną strefę). No chyba, że ten blaszak nie będzie budynkiem. Sprawdź def. budynku.

waski336:
Za mało danych. Co to znaczy zwykły blaszak, i co to znaczy raz na jakiś czas?

kasienka:
magazyn z blachy, np. pokrycie dachu w ogole nie styka sie ze scianami (sa przeswity)
raz na jakis czas - chodzi o to ze nie znajduja sie tam stanowiska pracy stalej. Obawiam sie ze hydranty beda musialy byc :/
A tak na marginesie to hydranty 25 stosuje sie w Zl, a 52 w PM? Chce sie tylko upewnic ;)

co do definicji budynku - Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Omawiany magazyn nie posiada fundamentow...

waski336:
Skoro jest to budynek tymczasowy, hydrantów wewnętrznych nie stosujemy.