Meku:
Witam
Pracuję na pompie DEPA Elro.  Problem polega na samoczynnym wyłączaniu napięcia termikim podczas przejścia z biegu 1 na 2.  Drugi raz zaliczyłem taki nokaut podczas bojowego pompowania kwasu solnego.
Wartość zadziałania termika zgodna z danymi serwisanta. (serwis bezradny)
Podczas pompowania wody na ćwiczeniach nigdy takiej reakcji nie stwierdziliśmy.
Czy macie też takie problemy ?

lang:
Z tego co pamiętam, to kwasy, ługi, zasady, farby, kleje i inne ciecze o dużej lepkości pompuje się pompą depo elro na pierwszym stopniu (wydajność zdaje się 150 l/m). Drugi stopień przeznaczony jest do pompowania brudnej wody, rzadkich olejów i.t.p. Przyczyna zadziałania wyłącznika termicznego może tkwić w gęstości HCl lub jego temperaturze. Na wzrost temperatury w obrębie pompy może też mieć wpływ obecność wody w wężach, ale to się nie powinno zdarzyć. Poszukiwania zacząłbym od przejrzenia instrukcji - coś mi się wydaje,ze roztwór HCl jest po prostu zbyt gęsty, by go pompować na drugim biegu.

robn:
zainteresował mnie ten problem od początku pojawienia się postu - ale trochę z braku czasu musiałem przesunąć odpowiedź na teraz.
otóż co znalazłem w dokumentacji pompy:
1. Tłoczenie ciekłych produktów naftowych (benzyna, olej opałowy, alkohol etylowy i inne ciecze palne- o temp zapal poniżej 200 st.C.)
.......
podłączyć silnik elektryczny i włączyć II stopień obrotów.
........


2. Tłoczenie cieczy agresywnych (kwasy, zasady):
.......
podłączyć silnik elektryczny i włączyć I stopień obrotów.
.......

3. Tłoczenie substancji lepkich i lepkowatych (ścieki, środki pianotwórcze, farby, mydło szare, melasa)
.......
podłączyć silnik elektryczny i włączyć I stopień obrotów.
.......

4. Usuwanie półpłynnych osadów po cieczach (szlamy popowodziowe, osady po cieczach niebezpiecznych)
.......
podłączyć silnik elektryczny i włączyć I stopień obrotów.
.......

5. Usuwanie cienkich warstw cieczy (ścieki, emulsje na względnie gładkich powierzchniach...)
.......
podłączyć silnik elektryczny i włączyć II stopień obrotów.
.......

Także tak jak mówił Lang, może przeciążeniowy od razu przełącza Ci pompę na I stopień jak wyczuje że ma ciężką pracę.
Pozdr

Meku:
@robn widocznie masz dokładniejszą instrukcje bo ja takich szczegółów się nie dokopałem. Dzięki
Jeśli chodzi o sugestie @Lang-a to już wyjaśniam kwas ten jest 30% czyli myślę że aż tak gęsty to on nie jest. Temperatura nieznacznie poniżej 20C czyli grzanie od strony medium raczej też nie. Pompowanie na wysokość auto cysterny.
Czyli jak widzicie warunki nie są skrajne, a problem jest.   :fiuu:
Usłyszałem jeszcze jedną sugestię od elektryka, by przed przełączeniem biegu popuścić zawór dekompresji następnie na II biegu pomału go dociągać.  Muszę to wypróbować.
Albo dać sobie luz i następnym razem nie dotykać klawisza II biegu.
Ciekawiło mnie czy ktoś spotkał się z takim problemem, a szczególnie czy inne pompy też tak się zachowują.
Pozdro

MIKO:
A z czego zasilasz tą pompę ? Jakie źródło prądu , jeśli agregat to jakiej mocy ?