strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Radkes w Marzec 28, 2019, 07:34:13
-
Dzień dobry
Chciałbym zapytać o sposób liczenia powierzchni otworów w ścianach ppoż. Zgodnie z par. 232 Mogę w niej umieścić otwory okienne wypełnione szkłem (w klasie EI) ale o powierzchni nie większej niż 10% powierzchni ściany. Przepis mówi też o 15% powierzchni otworów w ogóle. Mam jeszcze w tej ścianie otwory drzwiowe i bramę ppoż. I tu moja wątpliwość-czy te % się sumuje czy liczy oddzielnie dla każdego rodzaju otworu?
-
Nie więcej niż 15 % powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego dotyczy otworów "ruchomych".
Nie więcej niż 10 % powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego dotyczy otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym światło.
Temat nie jest uregulowany przepisami, tak jak być powinien. Interpretacji, choć jest ona nie wiążąca - brak.
Osobiście podchodzę do tematu w sposób przedstawiony powyżej.
:straz:
-
Czy oznacza to zatem, że w przypadku stosowania we wszystkich otworach drzwi przeszklonych ich maksymalna powierzchnia wyniesie 10%? Pozostałe otwory powinny być już zamknięte np. drzwiami pełnymi.
Jak liczyć powierzchnię przeszklenia w przypadku takich drzwi? Tak naprawdę stanowi ona tylko część całego skrzydła drzwiowego
-
Czy oznacza to zatem, że w przypadku stosowania we wszystkich otworach drzwi przeszklonych ich maksymalna powierzchnia wyniesie 10%? Pozostałe otwory powinny być już zamknięte np. drzwiami pełnymi.
Jak liczyć powierzchnię przeszklenia w przypadku takich drzwi? Tak naprawdę stanowi ona tylko część całego skrzydła drzwiowego
W miejscu okna nie zrobisz przecież drzwi :szalony: Nie znając powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego i powierzchni otworów nikt nie odpowie Ci na to pytanie.
Liczysz powierzchnię przeszklenia w całej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, a nie przeszklenia w drzwiach.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem, bo pytania skonstruowane są fatalnie :rofl:
:straz: