Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: emaju w Październik 28, 2019, 21:17:48
-
Witam serdecznie. Poproszę o pomoc w temacie par. 232. 2 i par. 232.6 WT dot. % pow. okien w ścianie ppoż. Mam do zaprojektowania ścianę spełniającą REI 60 w odległości powyżej 4m od granicy działki. W ścianie tej będą okna EI30. Jaki należy przyjąć maks. % pow. tych okien 10 czy 15%. Wymagania ściany ppoż REI 60 wynikają z braku zapewnienia minimalnych odległości od sąsiednich budynków. Dziękuję za pomoc
-
To może w projekcie trzeba się też skupić na zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych o wysokim współczynniku ppoż. Generalnie świadomość jest coraz większa, ale zawsze warto to podkreślać.
Warto to też ująć w projekcie. Specyfikacja przykładowych systemów zapewniających ochronę przeciwpożarową - sprawdź tutaj (https://www.siniat.pl/pl-pl/wlasciwosci/odpornosc-ogniowa).
-
Dziękuję za naprawdę cenne uwagi.
Jeżeli chodzi o stosunek pow. okien do ściany, o który pytałem to doszedłem do wniosku że w danym przypadku będzie to maks. 15%.
-
Możesz mieć 10% okien (naświetli stałych) i 15% "innych" zamknięc - drzwi, bram itp.
-
@emaju - otworów o wielkości 15% oraz o wielkości 10 % nie łączy się. 15% to otwory "ruchome", natomiast 10% to otworu "stałe" tzw. wypełnienia. W sumie możesz mieć 25%.
:straz:
-
@r0cq - żeby jeszcze funkcjonariusze wszystkich wydziałów kontrolno-rozpoznawczych, chcieli tak ta czytać ten przepis. Niestety spotykam się z podejściem, że w sumie 15%. Nie wiem jakie działania matematyczne trzeba stosować, żeby z 10 i 15 otrzymać 15, ale niektórzy tak potrafią.