Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: Petrus24 w Kwiecień 18, 2018, 20:24:12

Tytuł: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Kwiecień 18, 2018, 20:24:12
Witam wszystkich,

Mam pytanie czy jeżeli stosuje par. 226.2 (WT) w celu poziomego (każda kondygnacja odrębną strefą pożarową) podziału budynku na strefy pożarowe poprzez wydzielenie klatki schodowej zgodnie z par. 256.2  to w przypadku budynku w klasie B odporności pożarowej ściany klatki schodowej mają być REI 60 czy REI 120?
Oczywiście pamiętam o przepustach, klasie stropu REI 60 i pasie międzykondygnacyjnym.
Tytuł: Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Kwiecień 18, 2018, 20:47:36
Aby móc traktować każdą kondygnację, jako odrębną strefę pożarową klatki schodowe i szyby windowe muszą spełniać wymagania par. 256 ust. 2. A ten z kolei mówi, że klatki te muszą być obudowane,  zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (...).

No więc pytasz jaka obudowa klatki... Z odpowiedzią przychodzi par. 249 ust. 1:
1. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216, jak dla stropów budynku.

Chyba wszystko już jasne?  :)  REI 60
Tytuł: Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: Petrus24 w Kwiecień 18, 2018, 21:33:48
Dzięki kolego, pytam bo analizowałem ostatnio dokumentację  budynku biurowego (SW) wykonanego w klasie B gdzie każda kondygnacja była traktowana jako odrębna strefa pożarowa i ściany klatek schodowych były REI 120 a drzwi EI 30 i dokumentacja była uzgodniona z rzeczoznawcą wiec zacząłem się zastanawiać dlaczego tak jest, być może autor się poprostu pomylił albo dla większego bezpieczeństwa dal wyższą klasę ściany. Jeszcze raz dzięki kolego za wyjaśniająca odpowiedz.
Tytuł: Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: intruder9 w Kwiecień 19, 2018, 14:13:20
A ja zapytam was o zdanie dotyczące pasa międzykondygnacyjnego.
Czy on również powinien być wykonany w tym przypadku z wełny jak w par. 235.2 ?
Bo słyszałem różne interpretacje.
Tytuł: Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: Kobra w Kwiecień 20, 2018, 09:23:21
Tak, ale na wysokości pow. 25 m :) 
Poniżej tej wysokości nie ma obowiązku wykonywania pasów międzykondygnacyjnych z materiału niepalnego, jeśli pas ten jest na wysokości stropu oddzielenia ppoż. Ot, kolejny taki paradoksik naszych przepisów :)
Tytuł: Odp: Klasa ściany wewnętrznej klatki schodowej REI 60 czy REI 120
Wiadomość wysłana przez: intruder9 w Kwiecień 23, 2018, 14:56:52
Kobra, dziękuję za odpowiedź.
Ja właśnie spotkałem się  z różnymi interpretacjami w tej sprawie.
Interpretacjami rzecz jasna rzeczoznawców ppoż.