strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Sprzęt => Wątek zaczęty przez: west w Styczeń 29, 2019, 14:23:40
-
Witajcie,
czy stosujecie w swoim terminalu DTG różne modyfikacje?
Wiadomo że terminal posiada kilka programowalnych wejść oraz wyjść.
Już czytając instrukcję obsługi DTG można wyczytać o wejściach, do których można podłączyć urządzenia zewnętrzne np. centralki i czujki alarmowe, przekaźniki, pomiar temperatury itp.
Czy ktoś z Was pokusił się o jakiekolwiek modyfikacje, podłączenie czegokolwiek do wejść lub wyjść, jak to się sprawuje?
Zapraszam do rozmowy i dzielenia się wiedzą :)
-
To nie są modyfikacje, tylko użycie dostępnych możliwości. Można przykładowo odblokować czasowo rygle w drzwiach po alarmie (przekaźnik czasowy), załączenie kompresora, oświetlenia na garażu, etc.
-
W mojej jednostce na chwilę obecną do DTG mamy podłączony dodatkowo czujnik temperatury w garażu. Po odpowiednim zaprogramowaniu terminala wysyła on smsa do wybranych strażaków z informacją o tym, że temperatura spadła poniżej dolnej dopuszczalnej granicy. Jeśli temperatura wróci do wartości "bezpiecznej" również otrzymujemy wiadomość. W najbliższym czasie planuję podłączyć terminal pod sterownik bramy garażowej co umożliwi otwarcie bramy poprzez wysłanie smsa o odpowiedniej treści na numer terminala albo automatyczne otwarcie bramy w momencie zawycia syreny. Po głowie chodzą mi jeszcze inne pomysły np. sygnalizacja przez terminal braku prądu w remizie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w kwestii rozszerzenia funkcjonalności DTG polecam zakupić sobie do niego programator, aby nie wołać za każdym razem serwisanta.
Ogólnie możliwości wykorzystania wejść i wyjść terminala jest bardzo wiele, często przy ponoszeniu znikomych lub wręcz żadnych kosztów jeżeli posiada się już sam terminal i programator.
-
W mojej jednostce na chwilę obecną do DTG mamy podłączony dodatkowo czujnik temperatury w garażu.
Jaki macie czujnik? Jak podłączony?
W najbliższym czasie planuję podłączyć terminal pod sterownik bramy garażowej co umożliwi otwarcie bramy poprzez wysłanie smsa o odpowiedniej treści na numer terminala albo automatyczne otwarcie bramy w momencie zawycia syreny.
Dokładnie to przemyśl. Pomysłowy złodziej w środku nocy zrobi Ci fałszywy alarm na 112 i zanim ktoś przybiegnie do remizy możesz być uboższy o kilka przedmiotów.
-
Czujnik jest fabryczny, dostępny w Digitexie. Podłączał go nam serwisant podczas pierwszego uruchomienia całej stacji DSP. Podpięty jest pod wejście IN1. Dodam jeszcze, że istnieje możliwość zdalnego odczytu temperatury w każdym momencie, poprzez wysłanie odpowiedniego SMS-a
W najbliższym czasie planuję podłączyć terminal pod sterownik bramy garażowej co umożliwi otwarcie bramy poprzez wysłanie smsa o odpowiedniej treści na numer terminala albo automatyczne otwarcie bramy w momencie zawycia syreny.
Dokładnie to przemyśl. Pomysłowy złodziej w środku nocy zrobi Ci fałszywy alarm na 112 i zanim ktoś przybiegnie do remizy możesz być uboższy o kilka przedmiotów.
Informację o tym, że po wpięciu się sterownikiem bramy w terminal można otwierać bramę automatycznie po zawyciu syreny podałem tylko jako ciekawostkę. Właśnie z uwagi na to co napisałeś nie zdecyduję się na to rozwiązanie, ale ustawię sobie możliwość otwarcia bramy w jakiejś awaryjnej sytuacji SMS-em.
-
Maciek90 możesz dorzucić jakieś fotki?
-
Czego konkretnie?
-
Zamontowanego czujnika temp.
-
Proszę bardzo, oto zdjęcie samego czujnika oraz widok DTG z podłączonym czujnikiem. Sam czujnik wystaje z widocznego na zdjęciu korytka, które otworzyłem na czas robienia zdjęcia
[załącznik usunięty przez administratora]