Pożarnictwo => Sprzęt => Wątek zaczęty przez: kamiljan87 w Marzec 14, 2020, 12:58:43
-
Szukam sprawdzonej pompy elektrycznej szlamowej.
Padła propozycja takiej maszyny ^_^
http://sklep.mat-poz.pl/home/2832-pompa-szlamowa-z-plaszczem-chlodzacym-do-pracy-w-niepelnym-zanurzeniu.html
Ktoś ma, używał, jak się sprawdza?
-
Dość niska wydajność tej pompy jest.
-
Raczej patrz za czymś takim: http://www.evak.pl/0/25/pompy_zatapialne_dla_strazy_pozarnej_serii_ps.html
Gdybyś potrzebował porady lub oferty to wal na priv :straz:
-
Jeżeli posiadacie większe pieniądze - około 7000, to niezrównana jest pompa Rosenbauer Seria Nautilus.
Maksymalna wydajność około 700 l/m
Mistrzostwo, to zasysanie wody aż do 4mm. Praktycznie do końca wypompowuje pomieszczenie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmLP7F2CMrw
-
Jeżeli posiadacie większe pieniądze - około 7000, to niezrównana jest pompa Rosenbauer Seria Nautilus.
Maksymalna wydajność około 700 l/m
Mistrzostwo, to zasysanie wody aż do 4mm. Praktycznie do końca wypompowuje pomieszczenie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmLP7F2CMrw
Niby tak ale ja w naszym 4/1 zauważyłem denerwującą przypadłość. Pompa lubi się zaciąć przy przepompowywaniu wody z piaskiem. Już dwukrotnie pompa po zatrzymaniu w trakcie pompowania nie była w stanie ponownie ruszyć. Po prostu wirnik się blokował tak, że trzeba było odkręcić dolną osłonę i ręcznie ruszyć wirnikiem, wtedy pompa mogła pracować dalej. Piasek wchodził pomiędzy wirnik i osłonę. Generalnie pompa fajna ale to denerwuje.
-
Jeżeli posiadacie większe pieniądze - około 7000, to niezrównana jest pompa Rosenbauer Seria Nautilus.
Maksymalna wydajność około 700 l/m
Mistrzostwo, to zasysanie wody aż do 4mm. Praktycznie do końca wypompowuje pomieszczenie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmLP7F2CMrw
Niby tak ale ja w naszym 4/1 zauważyłem denerwującą przypadłość. Pompa lubi się zaciąć przy przepompowywaniu wody z piaskiem. Już dwukrotnie pompa po zatrzymaniu w trakcie pompowania nie była w stanie ponownie ruszyć. Po prostu wirnik się blokował tak, że trzeba było odkręcić dolną osłonę i ręcznie ruszyć wirnikiem, wtedy pompa mogła pracować dalej. Piasek wchodził pomiędzy wirnik i osłonę. Generalnie pompa fajna ale to denerwuje.
Proponuję po każdym pompowaniu brudnej wody wsadzić pompę do zbiornika z czysta woda i ja przepłukać. Ewentualnie przepłukać ja szybkim natarciem. Żadna pompa nie powinna być pozostawiona bez czyszczenia na dłuższy czas.
-
Proponuję po każdym pompowaniu brudnej wody wsadzić pompę do zbiornika z czysta woda i ja przepłukać. Ewentualnie przepłukać ja szybkim natarciem. Żadna pompa nie powinna być pozostawiona bez czyszczenia na dłuższy czas.
Nigdzie nie napisałem, że pompa stała brudna. Po prostu pompa była wyłączona w trakcie pracy na kilka minut i nie chciała ponownie ruszyć bo wirnik stał zaklinowany.
Czyszczenie sprzętu po pracy jest normą, tutaj był inny przypadek.
-
Proponuję po każdym pompowaniu brudnej wody wsadzić pompę do zbiornika z czysta woda i ja przepłukać. Ewentualnie przepłukać ja szybkim natarciem. Żadna pompa nie powinna być pozostawiona bez czyszczenia na dłuższy czas.
Nigdzie nie napisałem, że pompa stała brudna. Po prostu pompa była wyłączona w trakcie pracy na kilka minut i nie chciała ponownie ruszyć bo wirnik stał zaklinowany.
Czyszczenie sprzętu po pracy jest normą, tutaj był inny przypadek.
Sorki w takim razie, źle zinterpretowałem wypowiedź. Zatem być może powinniście się skontaktować z serwisem Rosenbauera? Może jest to jakaś wada fabryczna i podlega gwarancji? Czy zdarzało się to przy zasilaniu z różnych źródeł? Może macie za słaby agregat? Ja u siebie na jednostce miałem ciekawą sytuację. Nie działała najaśnica pomimo rzekomej wystarczającej mocy agregatu. Okazało się że agregat ma teoretycznie taką moc, jednak na jednej fazie miał znacznie mniej.
-
Czy zdarzało się to przy zasilaniu z różnych źródeł? Może macie za słaby agregat?
Agregat to honda EA3000 AVR, pompa pracowała z nim już kilkadziesiąt razy przy działaniach, ćwiczeniach, "usługach" i przypadek "zacięcia się" zdarzył się raz przy pracy na agregacie i raz przy zasilaniu sieciowym. Wiemy, że coś takiego może się zdarzyć, wiemy jak reagować, zdarza się to na tyle rzadko, że nie zamierzamy nigdzie tego zgłaszać.
Napisałem o tym tylko po to żeby potencjalni użytkownicy mieli świadomość, że istnieje ryzyko wystąpienia takiego problemu i żeby wiedzieli jak mu zaradzić. Pompa generalnie jest super i polecam. Możliwe, że tylko w naszej występuje taka cecha.
-
Piszesz na forum, że pompa ma wadę, która utrudnia jej pracę, ale nie zgłaszasz tego do producenta? Może po prostu pompa jest wadliwa? Ja używam tej pompy i nigdy coś takiego mi się nie przytrafiło...
-
Ja używam od lat pomp innego producenta, bo pompy kupowane w 2009, a wtedy R nie było u nas na rynku. Pompy przepomppwaly cała powódź i działają super do dziś. Nigdy takie sytuacje jak piszecie nie miały miejsca.
-
I tu zaczyna się kolejny problem ponieważ wszystkie wytyczne w SP mowią o agregatach min. IP 64. Wiekszość agregatów kiedy wzrasta moc zwieksza się ich wymiar. Bylem świadkiem jak jednostka odbierała do sam. GCBA agregat 6Kw i nie byli go w stanie do skrytki schować. Czy agregat miał AVR? O tym już pewnie nikt nie pomyslał.
Są bardzo dobre agregaty duzej mocy na jednej fazie z AVR z IP23. Niestety ktoś kiedyś dał takie wytyczne i juz tak trwamy.
A co do pomp i agregatow to pompy elektryczne o mocy np. 1.5 Kw potrafią mieć moce rozruchowe na poziomie ok 6 Kw.
-
Schowanie agregatu do skrytki to nie problem. Przykładowe rozwiązanie z samochodu Rosenbauer AT:
(https://www.112pila.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC_0288.jpg)
Więcej świetnych zdjęć na portalu Piła 112 z prezentacji naszego wozu bojowego (https://www.112pila.pl/2019/07/03/prezentacja-pojazdu-oraz-sprzetu-od-rosenbauer-w-m-biala-fotovideo/).
Wszystko zależy od zapisów w SIWZ, które powinny określać w którym miejscu i w jaki sposób powinien być umiejscowiony w skrytce określony agregat prądotwórczy.