Pożarnictwo => Profilaktyka, prewencja => Wątek zaczęty przez: bialasek09 w Czerwiec 03, 2019, 00:05:48

Tytuł: Odległość od lasu zgodnie z par 271 ust. 8a wt
Wiadomość wysłana przez: bialasek09 w Czerwiec 03, 2019, 00:05:48
Zgodnie z warunkami technicznymi można lokalizować budynki mieszkalne w odległości od 4 - 12 m od granicy lasu, zakładając klasę odporności pożarowej "C".
A teraz inne pytanie dotyczące tego zapisu. Jak jest z otworami (okna i drzwi) w ścianie od strony lasu?
Czy wymaga się od nich odporności pożarowej? Bo z tego co ja się doczytałem nigdzie takiego zapisu nie ma zakładając max przeszklenie 35%.

I jeszcze jedna sprawa zgodnie z   § 216  pkt 2 To czy można uwzględnić te zapisy,
2.Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień:
1)elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m2,
3)ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.
Jeżeli w w par 271 ust. 8a (Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212

Ostatnie pytanie zakładając, że będzie to budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym - to czy konstrukacja doprowadzona do R30 a pokrycie dachu z blachy spełnia wymagania R E 15 ( bo w tym elemencie słyszałem różne opinie).
Tytuł: Odp: Odległość od lasu zgodnie z par 271 ust. 8a wt
Wiadomość wysłana przez: r0cq w Czerwiec 04, 2019, 12:04:48
Budynki określone w §213 można lokalizować bez zachowania jakiegokolwiek pasa wolnego terenu, o ile jest on zlokalizowany na działce na której sytuuje się przedmiotowy budynek. Co więcej, dla otworów wymaga się z reguły klasy odporności ogniowej, nie klasy odporności pożarowej, tak jak napisałeś. To tak w gwoli uściślenia tego co napisałeś.

Niemniej w przepisie o którym mowa brak jest spełnienia wymagań dla tego typu otworów. Tak więc wedle mojej opinii - brak jest wymagań w tym zakresie.  Ponadto dla budynków wymienionych w §213 w "pobliżu" granicy lasu brak jest zastrzeżenia co do możliwości spełnienia wymagań jako SRO, tak więc uważam, że nie. Chociażby ze względu na to, że zastosowanie elementów budynku jako NRO, to jeden z kilku warunków które należy spełnić. Tak zwane "coś za coś".

Znajdź producenta posiadającego klasyfikację dla danego typu przekrycia o wymaganej KOO i po sprawie. Pamiętaj o parametrze BROOF(t1) lub BROOF.