strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy
Pożarnictwo => Sprzęt => Wątek zaczęty przez: speedxxx w Czerwiec 27, 2019, 23:20:53
-
Witam planujemy zakup wentylatora oddymiającego, z sugestii do wyboru mamy dwa wentylatory Rosenbauer FANERGY V16 oraz LEADER MT236 NEO. Czy miał ktoś do czynienia z wymienionymi modelami i pomógłby w wyborze
-
Weź jeszcze pod uwagę wentylatory firmy Ramfan, które obecnie są chyba najbardziej popularne na krajowym rynku :)
-
Do zestawienia powyżej w zakresie mocy, wagi i ceny adekwatnym modelem jest Ramfan GX350
https://ramfan.pl/portfolio-item/wentylator-ramfan-gx-350-46-cm/
-
https://kadimex.pl/kategoria-produktu/sprzet-dla-strazy/motopompy-wentylatory/motopompy-i-wentylatory/
-
Weź pod uwagę, że wentylator Rosenbauera ma dyszę dzięki której wytwarzasz mgłę wodną. Można jeszcze założyć siatkę spieniającą i mamy GPL. Więc wentylator jest nie tylko wentylatorem a w zasadzie 3 urządzeniami. Regulacja kątów oddymiania od -20 do +20 stopni, wydajność efektywna około 50 000 m3/h Jeżeli macie tyle kasy to zdecydowanie poszedłbym w Fanergy V16
-
A teraz kamień w wiatrak wrzucę. Kto z was kiedyś wykorzystał mglę wodna podaną z wentylatora przy działaniach, albo jeszcze inaczej, kto z Was wie jakie są wady , zalety i wskazania do użycia takiego rozwiązania? 99% strażaków nie wie jak prawidłowo prowadzić wentylacje i nie mówię nawet o PPV tylko PPA a tu się z mgłą wyjeżdża? Niestety w Polsce jeszcze długo takie udogodnienia to będą "urządzenia do robienia PING". W Rosenbauerze bardzo fajnie rozwiązano ustawianie kąta nachylenia.
-
A teraz kamień w wiatrak wrzucę. Kto z was kiedyś wykorzystał mglę wodna podaną z wentylatora przy działaniach, albo jeszcze inaczej, kto z Was wie jakie są wady , zalety i wskazania do użycia takiego rozwiązania? 99% strażaków nie wie jak prawidłowo prowadzić wentylacje i nie mówię nawet o PPV tylko PPA a tu się z mgłą wyjeżdża? Niestety w Polsce jeszcze długo takie udogodnienia to będą "urządzenia do robienia PING". W Rosenbauerze bardzo fajnie rozwiązano ustawianie kąta nachylenia.
To wyrzućmy wentylator ze standardów wyposażenia ;) (sorry za off-top)
-
A teraz kamień w wiatrak wrzucę. Kto z was kiedyś wykorzystał mglę wodna podaną z wentylatora przy działaniach, albo jeszcze inaczej, kto z Was wie jakie są wady , zalety i wskazania do użycia takiego rozwiązania? 99% strażaków nie wie jak prawidłowo prowadzić wentylacje i nie mówię nawet o PPV tylko PPA a tu się z mgłą wyjeżdża? Niestety w Polsce jeszcze długo takie udogodnienia to będą "urządzenia do robienia PING". W Rosenbauerze bardzo fajnie rozwiązano ustawianie kąta nachylenia.
Być może mało kto wykorzystał, ponieważ mało kto ma. Jeżeli masz wentylatory za podobne pieniądze, to może warto kupić coś, co daje więcej możliwości?
Mgła wodna ma wiele zastosowań i nie trzeba być alfą i omegą, aby poprawnie zastosować taki system. Chociażby chłodzenie obiektów, rozpraszanie i jednocześnie wiązanie rozpylonych gazów, obrona budynków. Dodatkowo do takiego wentylatora możesz założyć siatkę i masz GPL
-
P.s. odnośnie mgły wodnej jak i piany lekkiej z Rosenbauer Fanergy - nie ma potrzeby włączania silnika (przy mgle bardzo niewielka różnica w zasięgu rzutu, przy pianie mniejsza liczba spienienia ale nadal bardzo duża).
-
Wentylatorów FANERGY V16 jak i V22 w tym roku sprzedało się kilkadziesiąt sztuk, więc wydaje mi się, że umiejętność poprawnego korzystania z wentylatora z funkcją APL istnieje i ma się coraz lepiej, jak również strażacy widzą, że za odpowiednią cenę mają, tak jak piszecie, w zasadzie 3 urządzenia.
Co do braku potrzeby włączania silnika - nie wiem jakie były warunki testowe i jaki był użyty środek pianotwórczy, ale jednak z włączonym silnikiem w moim przypadku piana była lekka (LS>200) a przy wyłączonym silniku piana była średnia (20<LS<200) i było to widocznie.
I do wentylatora można dokupić półsztywny rękaw antystatyczny (3 metry lub 8 metrów), co dodatkowo zwiększa możliwości wentylacji (nie ma potrzeby stawiania wentylatora bardzo blisko wentylowanego miejsca, i strumień powietrza można nakierować zależnie od potrzeb).
-
Wentylatorów FANERGY V16 jak i V22 w tym roku sprzedało się kilkadziesiąt sztuk, więc wydaje mi się, że umiejętność poprawnego korzystania z wentylatora z funkcją APL istnieje
Dawno nic mnie tak nie rozbawiło :rofl:
-
Oba wentylatory są w podobnym przedziale cenowym więc dlatego pytam o praktyczne zalety dla tych którzy mieli szanse porównać oba... Który lepiej wybrać z pośród tych dwóch.