Autor Wątek: Przepusty instalacyjne - rury żeliwne  (Przeczytany 1264 razy)

Offline instalator24

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 8
Przepusty instalacyjne - rury żeliwne
« dnia: Listopad 20, 2007, 19:48:46 »
Witam serdecznie,
Czy zna ktoś może jakieś rozwiązania dotyczące zabezpieczenia przejść ppoż. dla rur żeliwnych. Mi znane są PROMAT - Coating, HILTI masa 601S+wełna mineralna, ROCKWOOL Fire Pro+wełna mineralna.
Czy zna ktoś rozwiązania oprócz coatingu Promatu, które nie wymagają zastosowania grubej tj. 6cm izolacji wokół rury?
Czy jeżeli HILTI ma dopuszczenia na rury stalowe, to czy można żeliwo pod to "podciągnąć".
Pozdrawiam

Offline czarekluzak

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 26
  • LUZAK:)
Odp: Przepusty instalacyjne - rury żeliwne
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2008, 01:05:20 »
Moim zdaniem kolego, te rury możesz bez problemu zabezpieczyć masą CP 601S. ja bynajmniej tak wykonuje. ewentualnie dla pewności zadzwoń do specjalisty z HILTI