Autor Wątek: wykrywacz wielogazowy  (Przeczytany 11175 razy)

Offline wolf112

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
wykrywacz wielogazowy
« dnia: Październik 31, 2007, 13:22:14 »
Posiadam wykrywacz wielogazowy który odczytuje gazy wybuchowe w LEL /DGW/. Próg alarmowy ustawiony jest na 10%. Czy to oznacza że aby wystąpił wybuch musi wykrywacz pokazać minimum  100% LEL  i dopiero w przypadku bodźca energetycznego może dojść do wybuchu?

straz98

  • Gość
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2007, 14:22:56 »
Nie, żeby występowało realne zagrożenie wybuchem stężenie gazu (par) musi być powyżej dolnej granicy wybuchowości DGW [LEL], próg alarmowy jest ustawiony na 10% LEL więc zapas bezpieczeństwa wynosi 90 % LEL, chodzi o to żebyś wcześniej wiedział, iż jesteś niedaleko zagrożenia

Offline MIKO

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 4.299
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2007, 14:55:43 »
No jest jeszcze mały drobiazg dla jakiego gazu skalibrowany jest miernik . Z reguły dla metanu , więc by twój wynik był prawdziwy musisz pomnożyć wynik razy współczynnik kalibracyjny dla gazu jaki badasz . Oczywiście jeśli nie jest to gaz dla którego jest skalibrowany miernik , Mam tabele dla metanu , bo tak mam skalibrowany miernik :

Przelicznik kalibracyjny dla METANU do wyznaczenia prawidłowej wartości LEL %
                                   LEL %  = wskazanie x współczynnik

ACETON              - 1,4            IZOPROPANOL  - 1,6       
ACETYLEN         - 1,1            KSYLEN              - 1,9
BENZEN              - 1,4            METANOL           - 0,9   
BUTAN                - 1,2            PENTAN               - 1,5
ETAN                   - 1,0            PROPAN               - 1,2
ETANOL              - 1,3            STYREN               - 2,3
ETYLEN              - 1,0            TOULEN               - 1,5
HEKSAN             - 1,9            WODÓR                - 0,8

Dlatego jak miernik skalibrowany dla metanu , w środowisku propan-butanu pokaże Ci 50% to w rzeczywistości będzie : 60%

Pozdrawiam MIKO   

Offline Meku

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 413
    • OSP w Kruszwicy
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2007, 19:15:16 »
Dzięki MIKO że podałeś ten właśnie przykład.
Skożystam z tego wątku i zadam pytanie ile wynoszą granice wybuchowości dla LPG ( w sezonie letnim czyli 1:1).
Po mojemu powinno byc DGW 1,5  a GGW 9,5 % Czy mam rację ?  :huh:
Pozdro.

« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2007, 23:56:08 wysłana przez straz98 »
ZSR  +  ZOSP  +  OSP
          http://www.ospkruszwica.pl

Offline wolf112

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2007, 21:34:10 »
dzieki straz98 posłuchaj bo widze że masz głowę na karku a jak przeliczyc ppm na mg/m3. Mój miernik pokazuje w ppm gazy toksyczne a w wiekszosci kart substancji niebezpiecznych np CO podane są dopuszczalne stęzenia jak wspomniałem w mg/m3.POMOCY

Offline MIKO

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 4.299
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2007, 21:48:18 »
A za ile / ta wiedza  ^_^

Choć pytanie nie do mnie , Tu jest tabela  -_-

INFORMACJE O GAZACH


Nazwa gazu   Wzórchemiczny  NDS   NDSCh   DGW   GGW   Współczynnik przeliczeniowyprzy 20°C i 1,013bar
      mg/m3   mg/m3   %   %            1ppm=mg/m3  1mg/m3=ppm
Tlen   O2   x   x   x   x   1.33   0,752
Tlenek węgla   CO   30   180   12,5   75   1,17   0,859
Siarkowodór   H2S   10   20   4,3   45   1,42   0,71
Dwutlenek siarki   SO2   2   5   x   x   2,66   0,38
Chlor   Cl2   1,5   9   x   x   2,95   0,339
Tlenek azotu   NO   5   10   x   x   1,91   0,52
Dwutlenek azotu   NO2   5   10   x   x   1,25   0,80
Wodór    H2   x   x   4   75,6   0,084   11,9
Cyjanowodór   HCN   0,3   10*1   x   x   1,12   0,89
Chlorowodór   HCl   5   7*1   x   x   1,52   0,66
Amoniak   NH3   20   27   15   28   0,71   1,41
Ozon   O3   0,1   0,6   x   x   2   0,5
Bromowodór   HBr   7   21   x   x   3,36   0,297
Fluorowodór   HF   0,5   4   4,7   x   0,832   1,2
Fluor   F2   0,05   0,4   x   x   1,58   0,63
Fosgen   COCl2   0,5   1,5   x   x   4,11   0,243
Ditlenek węgla)
(Dwutlenek węgla)   CO2   9000   27000   x   x   1,83   0,547
Aceton   C3H6O   600   1800   2,1   13   2,41   0,414
Acetylen   C2H2   x   x   2,4   83   1,08   0,924
Etanol   C2H5OH   1000   3000   3,3   18,3   1,92   0,522
Benzen   C6H6   10   40   1,2   8   3,25   0,308
Butan   C4H10   1900   3000   1,5   8,5   2,42   0,414
Etan   C2H6   x   x   3   15,5   1,25   0,80
Etylen   C2H4   x   x   2,7   3,4   1,17   0,858
Fenol   C6H6O   10   20   0,3   2,4   3,91   0,257
Heksan   C6H14   100   400   1,2   7,4   3,58   0,279
Heptan   C7H16   1200   2000   1,1   6,7   4,17   0,24
Ksylen   C8H10   100   350   1   7,6   4,41   0,227
Metan   CH4   x   x   5   15   0,667   1,5
Metanol   CH3OH   100   300   5,5   11   1,33   0,751
Oktan   C8H18   1000   1800   0,8   6,5   4,75   0,211
Pentan   C5H12   1800   2300   1,4   7,8   3   0,333
Propan   C3H8   x   x   1,2   7,4   3,58   0,297

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (nie może być przekroczone)
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (średnie ważone z 8 godzin)
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (wartość średnia z 30 minut)
DGW - Dolna Granica Wybuchowości
GGW - Górna Granica Wybuchowości  x - wartości nie ustalono


Trochę się po przesuwało , ale dasz sobie rade  :rolleyes:
Albo daj na PV mail

Pozdrwiam MIKO
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2007, 21:53:01 wysłana przez MIKO »

Offline Meku

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 413
    • OSP w Kruszwicy
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2007, 22:07:14 »
A jak masz substancje inną niż w tabeli to zastosuj wzór do dokładnego wyliczenia:

Z ppm na mg/m3 :
                                  masa cząsteczkowa [g]
      stężenie [mg/m3]=  -------------------------   x   stężenie  [ppm]
                                  objętośc molowa [dm3]   


z  mg/m3   na  ppm :
                                  objetośc molowa  [dm3]
      stężenie [ppm]  =  --------------------------    x  stężenie  [mg/m3]
                                 masa cząsteczkowa [g]


Do MIKO - niezrozumiałeś  -_-
             Propan ma DGW 2,1   GGW 9,5 %
             Butan  ma DGW 1,5   GGW 8,5 %
a mieszanka 50 % propanu i 50 % butanu  to  będzie miała  DGW 1,5  i  GGW 9,5 % ?  :huh:
chcę się upewnic czy to tak jest  :huh:

a mieszanka zimowa 70 % i 30 % ?  :huh:
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2007, 22:19:04 wysłana przez Meku »
ZSR  +  ZOSP  +  OSP
          http://www.ospkruszwica.pl

Offline MIKO

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 4.299
Odp: wykrywacz wielogazowy
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2007, 22:33:32 »
Zrozumiałem tylko szukam potwierdzenia wiem że oba gazy osobno mają inną DGW i GGW

Oficjalnie podajw się  :  2,1 -  9,5 dla mieszaniny ale jakiej ?

Orlen np. podje : 1,5 - 13,5 % obj.
 

Pozdrawiam MIKO

« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2007, 22:46:18 wysłana przez MIKO »