Witam,
Posiadam budynek niski w klasie odporności pożarowej C.
Projekt zamontowania drzwi przeciwpożarowych w kotłowni, wymaga zastosowania drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30, natomiast w pomieszczeniu technicznym gdzie występuje pompa do celów przeciwpożarowych EI 60. Czy w pom. technicznym nie powinny być również zamontowane EI 30 ?
Proszę o poradę
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2020, 14:22:27 wysłana przez Kapi937 »

Offline Mroovka

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 897
Odp: Drzwi przeciwpożarowe w pomieszczeniu technicznymg
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2020, 20:30:09 »
Kwestia drzwi do kotłowni określona jest w § 220 ust. 1 WT. Natomiast zgodnie z  § 212 ust. 9 WT: Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową, czyli zgodnie z § 226 ust. 1: strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku  elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego,  o których  mowa  w § 232
ust. 4,  bądź  też  pasami  wolnego  terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1–7.  Z tego z kolei wynika odporność drzwi do pompowni, dla klasy B i C odporności pożarowej budynku wymagana jest klasa EI 60.