Trzy pokoje hotelowe w budynku handlowo-usługowym

(1/2) > >>

Petrus24:
Witam,

Mam budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych: 1 i 2 kon. to usługi, a na 3 właściciel chce zrobić trzy pokoje hotelowe. Wysokość budynku ok. 11 m. Wszystkie kondygnacje łączy jedna obudowana ale nie oddymiana i bez drzwi EI 30, klatka schodowa.
Jaka powinna być kat. zagrożenia ludzi? Czy ZL III całego budynku czy ZL III dla strefy obejmującej 1 i 2 kon. a ZL V strefy obejmującej 3 kondygnację?

bartu:
Zl V

r0cq:

--- Cytat: bartu w Luty 13, 2020, 22:27:43 ---Do 6 pokojów włącznie ZL III

--- Koniec cytatu ---

Hmmm? A skąd się to wzięło?  :szalony:
:straz:

bartu:
Mój błąd! To co napisałem dotyczy tylko agroturystyki

articulus:
Taki budynek posiada pomieszczenia zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V.
Budynek musi spełniać wymagania dla kategorii ZL III i ZL V jeśli są w jednej strefie pożarowej. Stosujemy wymagania surowsze (np. dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w całym budynku wynosi 10 m).