Autor Wątek: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć  (Przeczytany 4368 razy)

Offline Seba1976

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« dnia: Grudzień 13, 2019, 11:29:46 »
Witam,
na początku serdecznie witam forumowiczów.
Jestem elektrykiem i postanowiłem zadać pytanie na forum branżowym.

Chodzi o Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu montowany przy głównych wyjściach z budynku.
Czy może, któryś ze strażaków zweryfikować moja wiedzę w kwestii użycia takiego wyłącznika (kto i kiedy), gdyż ostatnio spotkałem się z opinia odbiegającą od mojej wiedzy.

Czy ten wyłącznik jest przeznaczony tylko dla strażaka czy także może być użyty przez osoby postronne?

Z mojej wiedzy przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu może użyć każda osoba, która zauważy pożar na obiekcie.

Czy moja wiedza jest poprawna czy nie?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Sebastian

Offline romiwe

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 589
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2019, 16:24:10 »
IBP określa kto i kiedy wyłącznik prądu powinien użyć. A czy osoba postronna powinna i czy użyje go to tak jak z wypadkiem drogowym zadzowni  po  pomoc czy też pprzejdzie się obok.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2019, 21:02:51 »
Witam,
na początku serdecznie witam forumowiczów.
Jestem elektrykiem i postanowiłem zadać pytanie na forum branżowym.

Chodzi o Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu montowany przy głównych wyjściach z budynku.
Czy może, któryś ze strażaków zweryfikować moja wiedzę w kwestii użycia takiego wyłącznika (kto i kiedy), gdyż ostatnio spotkałem się z opinia odbiegającą od mojej wiedzy.

Czy ten wyłącznik jest przeznaczony tylko dla strażaka czy także może być użyty przez osoby postronne?

Z mojej wiedzy przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu może użyć każda osoba, która zauważy pożar na obiekcie.

Czy moja wiedza jest poprawna czy nie?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Sebastian

@Seba1976 Jak najbardziej masz rację - PWP może użyć każda osoba, gdyż nie jest to w żaden sposób zabronione, jednakże należy sobie zadać pytanie, czy nie mając pojęcia o jego sposobie działania faktycznie go naciśnie, gdy wystąpi pożar? Wątpię.

PWP służy bardziej jednostkom ochrony przeciwpożarowej, albo powinien służyć, gdyż z tym bardzo różnie bywa - nieświadomość strażaków pod tym względem "woła o pomstę".
:straz:

Offline Detektory

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2020, 23:43:30 »
Może i powinien użyć każdy. Jak gaśnicy.
Zgodnie z definicją PWP wyłącza on wszystkie instalacje poza tymi, które mają pracować w trakcie pożaru.
Skoro jest pożar to mają pracować instalacje przeznaczone do pracy w trakcie pożaru, a reszta nie.


Z praktyki.
Niestety budynki często mają słabo zbudowane instalacje i wyłączenie PWP powoduje zgaszenie światła, a awaryjnego nie ma.


Jak jesteś elektrykiem to poszukaj artykułów na Elektro-Info. Tam było co najmniej kilka na ten temat w tym jeden mój.

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2020, 21:54:50 »
Ja raczej nie zachęcałbym użytkowników budynku do wciskania PWP. I jakbym miał okazję kogoś szkolić to, wręcz zakazywałbym tego. Moim zdaniem to powinno być urządzenie dla dowódcy akcji. Jedyny uzasadniony przypadek, to gdy ktoś chce się rzucić z hydrantem na pożar - nie wiem czy to częste.

Jak słusznie zauważyłeś zwłaszcza problem z gasnącym światłem może narobić kłopotów. Parę razy zdarzyło mi się wyjść na ciemny korytarz, a nawet klatkę i to jest słabe uczucie, nawet normalnych warunkach.

IMO przepis uzależniający stosowanie aw. ośw. ew. od oświetlenia wyłącznie światłe sztucznym, jest  niedorzeczny. Tak jakby nikt nie zakładał sytuacji awaryjnej po zmroku.

Natomiast tworząc scenariusze pożarowe, nakazywałbym włączanie aw.ośw.ew. po wykryciu pożaru przez SSP.
Kiedyś brałem udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych, w budynku z ciemną klatką, z oświetleniem na włącznik. I słaba sytuacja kiedy ludzie weszli do ciemnej klatki i nikt nie włączył światła podstawowego, bo pozostali ewakuujący napierali. A aoe nie włączyło się, bo prąd był przecież w budynku.

Offline Detektory

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2020, 11:06:09 »
Seba1976 masz sporo racji, ale z drugiej strony po to są urządzenia przeciwpożarowe, żeby ich użyć w razie zagrożenia.
Muszą być tak zbudowane żeby działać prawidłowo i dać się użyć średnio zorientowanej małpie.

Większość ludzi nie odróżni ROP, RPO od PWP więc jak powiemy tego nie wciskaj to ROP'a też nie wcisną.

Moim zdaniem nie możemy próbować nadrabiać wiedzą użytkownika błędów projektanta.

Jest pożar to użytkownik:
- wzywa pomoc
- powiadamia innych (np. uruchamia ROP, RPO)
- uruchamia PWP
- używa środków podręcznych (i teraz tutaj PWP też się przyda żeby użytkownika nie poraziło jak nie tej gaśnicy użyje)

A budynek musi być tak zaprojektowany aby było jak najbezpieczniej.
Sorry, ale bezwzględnie ma działać oświetlenie awaryjne lub oddymianie.

No i na koniec pozostaje eksploatacja. Bo jak widzę tych przeglądaczy i te pańcie z administracji mające w du..e bezpieczeństwo obiektu to jest dramat. Są już nawet tacy administratorzy, którzy wręcz namawiają użytkowników żeby nie robić przeglądów systemów pożarowych. A PWP to już lepiej okratować żeby nikt nie dotykał bo strach.
I zaryzykuję nawet tezę, że administracje powinny mieć obowiązek przeprowadzania szkolenia ppoż 1x rok dla budynku. Bo ani lokatorzy ani administracje nie mają kompletnie pojęcia o tym co na budynku się znajduje i co zrobić.

Offline VoN

  • inż.
  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - kto moze użyć
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2020, 09:46:42 »
Jeśli w budynku są hydranty DN25 lub 52 to powinien być oczywisty zapis w IBP że przed puszczeniem wody należy zbić PWP, szczególnie jeśli to są hale produkcyjne z maszynami. Takie moje zdanie :) Gaśnice oczywiście również, ale tu mamy przeważnie do 1000V (proszek, co2). :straz:
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2020, 09:50:28 wysłana przez VoN »