cameleonowsky:
Witam,
czy jest konieczne wykonanie przejścia ppoż dla instalacji elektrycznych w peszlach (dużo peszli) oraz wod-kan, które przechodzą w miejscu gdzie będą przykryte styropianem podłogowym a następnie pójdzie na to wylewka (anhydryt)? zdjęcie w załączniku

[załącznik usunięty przez administratora]

wikson:
Osobiście nie wymagam wykonywania przejść jeśli instalacja wchodzi w ścianę/strop i z niej nie wychodzi. Literalnie czytając przepis nie jest to „przepust” – instalacja nie przechodzi przez element tylko w nim zostaje.
Na pewno znajdziesz opinie przeciwne, dla których też łatwo wykombinować sensowne uzasadnienie.

cameleonowsky:
W moim przypadku te białe peszle będą w posadzce, przechodzą przez tą ścianę ppoż a następnie wchodzą do innego pomieszczenia ale również w posadzce. Czy to miałeś na myśli pisząc że instalacja zostaje w elemencie tzn. w posadzce ?

r0cq:
Jeżeli dane elementy przechodzą przez ścianę/strop na granicy innych pomieszczeń, dla których jest obowiązek ich wydzielenia na mocy pomieszczenia zamkniętego lub strefy pożarowej (ścianą/stropem ppoż.), to należy je zabezpieczyć zgodnie ze sztuką.