Autor Wątek: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż  (Przeczytany 3699 razy)

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« dnia: Październik 28, 2019, 21:17:48 »
Witam serdecznie. Poproszę o pomoc w temacie par. 232. 2  i par. 232.6 WT dot. % pow. okien w ścianie ppoż. Mam do zaprojektowania ścianę spełniającą REI 60 w odległości powyżej 4m od granicy działki. W ścianie tej będą okna EI30. Jaki należy przyjąć maks. % pow. tych okien 10 czy 15%. Wymagania ściany ppoż REI 60 wynikają z braku zapewnienia minimalnych odległości od  sąsiednich budynków. Dziękuję za pomoc

Offline zenor

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 35
Odp: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2019, 11:53:00 »
To może w projekcie trzeba się też skupić na zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych o wysokim współczynniku ppoż. Generalnie świadomość jest coraz większa, ale zawsze warto to podkreślać.

Warto to też ująć w projekcie. Specyfikacja przykładowych systemów zapewniających ochronę przeciwpożarową - sprawdź tutaj.
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2019, 07:05:16 wysłana przez zenor »

Offline emaju

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 11
Odp: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 30, 2019, 13:19:10 »
Dziękuję za naprawdę cenne uwagi.
Jeżeli chodzi o stosunek pow. okien do ściany, o który pytałem to doszedłem do wniosku że w danym przypadku będzie to maks. 15%.

Offline wikson

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 162
Odp: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2019, 15:48:10 »
Możesz mieć 10% okien (naświetli stałych) i 15% "innych" zamknięc - drzwi, bram itp.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2019, 12:04:27 »
@emaju - otworów o wielkości 15% oraz o wielkości 10 % nie łączy się. 15% to otwory "ruchome", natomiast 10% to otworu "stałe" tzw. wypełnienia. W sumie możesz mieć 25%.
:straz:

Offline daw_77

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Procent powierzchni okien w ścianie ppoż
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2019, 14:55:45 »
@r0cq - żeby jeszcze funkcjonariusze wszystkich wydziałów kontrolno-rozpoznawczych, chcieli tak ta czytać ten przepis. Niestety spotykam się z podejściem, że w sumie 15%. Nie wiem jakie działania matematyczne trzeba stosować, żeby z 10 i 15 otrzymać 15, ale niektórzy tak potrafią.