Przejście ewakuacyjne przez 3 pomieszczenia

(1/1)

Petrus24:
Witam wszystkich,
Krótkie pytanie czy licząc długość przejścia ewakuacyjnego przez trzy pomieszczenia bierzemy pod uwagę wszystkie pomieszczenia "wchodzące w skład" toalety? Dla zobrazowania zamieszczam wycinek projektu.
Rzut przestawia salę konferencyjną na 300 osób oraz zespół pomieszczeń sanitarnych, ścianki z kabin nie dochodzą do sufitu i jeżeli muszę wziąć pod uwagę przejście przez wszystkie pomieszczenia to przejście prowadzi przez 4 pomieszczenia :gwiazdki:
Dzięki za wszystkie sugestie.

[załącznik usunięty przez administratora]

dariuszMZ:
Jest to nieprawidłowość, ale można to spróbować interpretować w ten sposób, że pomieszczenie nr 3 to tylko korytarz.

Petrus24:
Dzięki za odpowiedź, hmm tylko jeżeli pomieszczenie 3 będzie jak korytarz to powinno być chyba dojście ewakuacyjne...i wtedy wychodzi przejście przez dwa pierwsze pomieszczenie potem dojście przez trzecie a droga ewakuacyjna przez sale konferencyjną będzie przejściem czy dojściem???

r0cq:
@dariuszMZ w sposób przedstawiony przez Ciebie nie wolno prowadzić ewakuacji.
@petrus24 wczoraj na szybko odpowiedziałem Ci w prywatnej wiadomości, jak do tego tematu podejść
:straz:

intruder9:
Pomieszczenia nr 3 nie można potraktować jak korytarza bo w takim przypadku z tego korytarza ewakuacja będzie prowadzić do pomieszczenia a tak być nie może.
Czyli będzie:
pomieszczenie - korytarz - pomieszczenie - na zewnątrz lub do innej strefy pożarowej
a powinno być: pomieszczenie - korytarz - na zewnenątrz lub do innej strefy pożarowa.