W ostatnim czasie spotkałem się z pewnym problem w interpretacji przepisów z WT, głównie ze strony projektantów instalacji sanitarnych. Problem dotyczy zapisu par 277. [Powierzchnia strefy pożarowej w nadziemnym lub podziemnym garażu zamkniętym] pkt.3 W garażu zamkniętym obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdującym się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku.
Wątpliwości dotyczą tego ostatniego zdania, które łagodzi stosowanie przepisu w stosunku do strefy pożarowej posiadającej osobny wjazd/wyjazd. W większości wypadków garaż zawsze ma dla pierwszej kondygnacji garażowej wjazd i wyjazd, a zespoły projektowe zaczynają interpretować to jako furtkę w złagodzeniu kosztów poprzez nie wykonywanie tej instalacji na pierwszej kondygnacji garażu, tylko wykonać ją na pozostałych 2-ch lub więcej.
Konsultując to z rzeczoznawcami to w ich ocenie nie uzgadniali by w większości przypadków takiego projektu który by pomijał wyposażenie w tryskaczówkę pierwszej kondygnacji.
Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Może ktoś już to przerabiał na swoim podwórku?

Offline White Eagle

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 37
Odp: Instalacja tryskaczowa - garaż wielopoziomowy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2019, 13:37:19 »
Tam gdzie projektowane są wielkopowierzchniowe przestrzenie garażowe występuje zagrożenie LPG , instalacje elektryczne itp.
Ustawodawca nakłada na właściciela niejako obowiązek dbania o te warunki bezpieczeństwa. Instalacja dobrze zaprojektowana  tryskaczowa poszerza możliwości powierzchniowe dla projektowanego garażu. Nie wiem czy oszczędność na instalacji jest korzystna finansowo dla inwestora, który np. planuje garaż dla centrum handlowego gdzie powinien przewidzieć miejsca parkingowe. Dzisiaj większość ludzi jedzie wszędzie autem nie prowadzi roweru. :straz:

Offline Zzz

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Instalacja tryskaczowa - garaż wielopoziomowy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2019, 13:56:33 »
Dzięki, tylko ten akurat konkretny przypadek dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Instalacja tryskaczowa - garaż wielopoziomowy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2019, 22:57:48 »
Na początku powinno się wyjść z genezy powstania tego przepisu, niemniej jednak nie rozwodząc się zbytnio nad zagadnieniem, to trochę mało napisałeś o tym garażu, bo nawet nie wiadomo czy jest to garaż stanowiący jedną strefę pożarową, posiadający wspólny wyjazd/wjazd dla wszystkich jego części czy jak... Doprecyzuj.

Nie mniej jednak przepis stanowi jasno, że chodzi o bezpośredni wyjazd/wjazd z danej kondygnacji.
Wyjazd/wjazd z kondygnacji drugiej podziemnej, przez kondygnacje zlokalizowane wyżej nie jest wyjazdem/wjazdem bezpośrednim.

:straz: