Autor Wątek: Oddzielenie stref PM  (Przeczytany 1761 razy)

Offline kolczata

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Oddzielenie stref PM
« dnia: Marzec 06, 2019, 11:24:12 »
Panowie,
Mam pytanie,

Mamy obiekt PM, w którym mamy 3 strefy pożarowe

1 obciążenie ogniowe <4000MJ (tryskacze, klapy)
2 obciążenie ogniowe >4000MJ (tryskacze k360, klapy)
3 obciążenie ogniowe <500MJ (BRAK TRYSKACZY, klapy)

Rozumiem, że ścianą pożarową (np. z dyli gazobetonowych) oddzielam tylko strefę 3? Resztę mogę wydzielić np. zwykłą ścianą pir8cm na ryglówce?

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Oddzielenie stref PM
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2019, 09:50:06 »
To masz obiekt, który został podzielony na 3 strefy pożarowe, czy chcesz stworzyć jedną strefę pożarową w której będzie składowanie/wytwarzanie/ przetwarzania/ transportowanie w sposób ciągły materiałów o Qd<5000 MJ?
Za mało danych. Na tą chwilę nie da Ci się pomóc w dwóch zdaniach  :cooo:
:straz:

Offline kolczata

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Oddzielenie stref PM
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2019, 10:52:30 »
Bardziej chodziło mi o wydzielenie strefy, gdzie rezygnujemy z tryskaczy przy niskim obciążeniu ogniowym (ze względów technologicznych np.)

Z tego co się dowiedziałem, to strefę trzeba wydzielić ścianą pożarową od reszty hali (gdzie Q jest wyższe, ale obniżamy klasę przez zastosowanie tryskaczy). Co za tym idzie koszty rosną (ściana z dyli na własnym fundamencie to spory koszt)

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Oddzielenie stref PM
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2019, 12:06:01 »
Projektujesz czy opisujesz ten obiekt? Trzymaj się dokumentacji projektowej