slawek.t:
Mam pytanie, kiedy wykonuje się pomiary wydajności wody w hydrantach wewnętrznych z jednoczesnym poborem wody z dwóch, trzech lub więcej hydrantów.
mariusz:
podczas co rocznych przeglądów hydrantów
r0cq:
Wymagania dot. jednoczesnego poboru wody z jednego/ dwóch/ czterech hydrantów wewnętrznych określone zostały w §23 - rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
:straz:
slawek.t:
Dziękuję za podpowiedź, zapoznałem się
Nawigacja