Witam. Mam taką sytuację. Najemca chce w korytarzu będącym
drogą ewakuacyjną zamontować drzwi. Korytarz znajduje się na piętrze i prowadzi bezpośrednio na klatke schodową. Pomieszczenia do użytku max 20 osób. Czy w takim wypadku drzwi mają mieć szerokość  90cm? Jak to się  ma do przepisu z min. Szerokością drogi ewakuacyjnej, w tym wypadku 140cm?
Kolejny dylemat dotyczy kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia umywalni na korytarz drogi ewakuacyjnej. Czy zgodnie z WT par. 79.1 drzwi mają się otwierać na korytarz? Jak to się ma gdy w takim razie nie będzie zachowana min. Szerokość drogi ewakuacyjnej?

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 16, 2019, 19:31:22 »
Na wstępie zwracam uwagę na fakt, jakim jest, że w przypadku pomieszczeń, w których może przebywać w sumie nie więcej niż 20 osób, szerokość drogi ewakuacyjnej może wynosić do 1,2 m, zgodnie z § 242 ust. 2 WT.

§ 239 ust. 5. szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Tego typu "zawężenie" na drodze ewakuacyjnej jest dopuszczalne, natomiast przedstawione poniżej już nie  :zamknij:

Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych powinny otwierać się na zewnątrz, czyli do innego pomieszczenia lub na korytarz.

W przypadku zawężenia szerokości drogi ewakuacyjnej zalecam §242 ust. 4 skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w urządzenia samoczynnie je zamykające.