Autor Wątek: Interpretacja § 235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych  (Przeczytany 3135 razy)

Offline Pawel16

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Witam,

Mam pytanie dotycząc interpretacji § 235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego. Budownictwo wielomieszkaniowe. Ściana oddzielenia w tym wypadku ma na celu oddzielenie strefy garażowej oraz usługowej. Według ustawy: „Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60”. Ze względu na fakt spełnienia warunku 0.3m architekt zaprojektował pionowy pas z materiału niepalnego na ścianie zewnętrznej budynku. Mój cel nadrzędny to, powiększenie małej obecnie witryny.
Gdyby ktoś pomógł mi odpowiedzieć na poniższe pytania byłbym zobowiązany:
1.   Czy ściana zewnętrzna musi być wykonana w takim wypadku z cegły/pustaków i pokryta materiałem nie palnym. Czy możliwe jest zamiast tego zastosowanie witryny z podwójnego szkła o klasie odporności ogniowej E I 60?
2.   Jak należy liczyć dokładnie 2 m pionowego pasa w takim wypadku? Czy miedzy punktami B->C czy może miedzy A->C.

Pozdrawiam forumowiczów!

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Interpretacja § 235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2018, 17:06:32 »
Napisałeś "Ze względu na fakt spełnienia warunku 0.3m architekt zaprojektował pionowy pas z materiału niepalnego na ścianie zewnętrznej budynku."

Domyślam się, że nie wysunął ściany na 30cm. Te dwa metry liczymy dowolnie w przedziale A-C.
Gdy płomień będzie lizał ścianę bariera 2m materiału niepalnego musi zahaczać o ścianę oddzielenia. Co jest spełnione między A a C.

Nawet może wychodzić poza AC zgodnie z załącznikiem. Wszystkie okna, drzwi czy brama, które wejdą w pas 2m muszą być EI60. Tak więc pas wełny mineralnej może być zerowy, ale koszt bramy lub witryny będzie znaczny. Najmniej x2.

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Pawel16

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Interpretacja § 235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2018, 19:03:19 »
Hej,

Bardzo dziękuję za odpowiedz, jest dla mnie bardzo pomocna.

W takim wypadku mogę zamieć obecna ścianę w granicach C -> B na witrynę o odporności ogniowej E I 60. W najgorszym wypadku mógłbym także powiększyć witrynę o około 0.4m [0.7 - 0.3 (grubość ściany] = 0.4m) wykonując ją ze zwykłego szkła, gdyż w takim wypadku nadal zachowane były by 2 m pasa z materiału niepalnego.

Pozdrawiam


Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Interpretacja § 235 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2018, 20:53:10 »
Tak, ale jest to budynek wielorodzinny. Przebudowa przegród zewnętrznych będzie wymagała pozwolenia na budowę. Nadproże - element konstrukcyjny; w ścianie może być trzpień itd. Wtedy osoba z uprawnieniami sprawdzi jeszcze jak to wygląda na elewacji. Czy zostaną zachowane pasy międzykondygnacyjne po takim rozszerzeniu otworu. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez zgody zarządcy budynku/spółdzielni mieszkaniowej.

Jeśli:
"§  3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, są:
2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;"
to jeszcze w drodze postanowienia urząd może wymagać uzgodnienia Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Najlepiej sprawdzić w Prawie budowlanym artykuły od 28 do 30, w rozporządzeniu o warunkach technicznych - paragraf 223, w rozporządzeniu w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej paragraf 3,